Modalna analiza AB konstrukcije
Objavljena: Čet Mar 10, 2022 3:28 pm
Pozdrav,
imam AB zgradu Po+P+3 i prvi put koristim T8 (iskusni korisnik ranijih verzija) i vidim da je ovdje jedna novina u modalnoj analizi.
Zanima me kod modalne analize u T8 - faktor 'φ':
1. da li taj faktor predstavlja ψ_2i tzv. stalne (kvazistalne, nazovistalne) vrijednosti uporabnog opterećenja (0,30 za uporabna opterećenja) ili predstavlja koeficijent uporabnog opterećenja φ ovisi o vrsti građevine i zauzetosti etaža i njegovom položaju unutar građevine
2. Ako se uđe u dijalog "Grupiranje masa i parametri za seizmički proračun" - da li je to isti koeficijent kao i ovaj za kojeg pitam u točki 1 (ako je, ne kužim kako ovo funkcionira sve skupa?!-može pojašnjenje?):
Ako dobro kužim (logika bi bila) da to nisu dva ista koeficijenta, nego da se prvi tiče postotka uporabnog opterećenja koje 'ulazi' u masu (ψ_2i), a drugi koeficijent (unutar ovog grupiranja) bi bio koeficijent zauzetosti etaže (φ ) ?! Ili? Može pojašnjenje, molim.
PS:
- da li je nužno kod grupiranja masa uključiti ploče ispod kote 0,00 ili ne? Da li to znači (ako su isključene) da se mase ispod kote 0,00 neće uzimati u obzir prilikom proračuna modalne analize? Da li se u ovom slučaju mase iz podruma (nedajbože) grupiraju na prvu gore odabranu ploču ili se uopće zanemaruju (što bi trebalo)?
- ako kod grupiranja masa neka ploča nije uključena, imali veze koliki je koeficijent φ uz nju?
Hvala unaprijed.
LP
imam AB zgradu Po+P+3 i prvi put koristim T8 (iskusni korisnik ranijih verzija) i vidim da je ovdje jedna novina u modalnoj analizi.
Zanima me kod modalne analize u T8 - faktor 'φ':
1. da li taj faktor predstavlja ψ_2i tzv. stalne (kvazistalne, nazovistalne) vrijednosti uporabnog opterećenja (0,30 za uporabna opterećenja) ili predstavlja koeficijent uporabnog opterećenja φ ovisi o vrsti građevine i zauzetosti etaža i njegovom položaju unutar građevine
2. Ako se uđe u dijalog "Grupiranje masa i parametri za seizmički proračun" - da li je to isti koeficijent kao i ovaj za kojeg pitam u točki 1 (ako je, ne kužim kako ovo funkcionira sve skupa?!-može pojašnjenje?):
Ako dobro kužim (logika bi bila) da to nisu dva ista koeficijenta, nego da se prvi tiče postotka uporabnog opterećenja koje 'ulazi' u masu (ψ_2i), a drugi koeficijent (unutar ovog grupiranja) bi bio koeficijent zauzetosti etaže (φ ) ?! Ili? Može pojašnjenje, molim.
PS:
- da li je nužno kod grupiranja masa uključiti ploče ispod kote 0,00 ili ne? Da li to znači (ako su isključene) da se mase ispod kote 0,00 neće uzimati u obzir prilikom proračuna modalne analize? Da li se u ovom slučaju mase iz podruma (nedajbože) grupiraju na prvu gore odabranu ploču ili se uopće zanemaruju (što bi trebalo)?
- ako kod grupiranja masa neka ploča nije uključena, imali veze koliki je koeficijent φ uz nju?
Hvala unaprijed.
LP