Stranica 1 od 1

uputstvo za probijanje na kraju zida

Objavljena: Pon Apr 12, 2021 7:58 pm
od Elm
Slika
Slika
Slika
Slika

U uputstvu za tower 8 na strani 942 dat je crtež sa kontrolnim obimom za probijanje ploče na ivici zida ili stuba sa odnosom strana većim od 2:1.
Da li je takav obim ispravan jer se uzima u obzir i deo prikazan crvenom bojom na slici 2. Da li taj deo ulazi u kontrolni obim. Prema slikama 3 i 4 je drugačije

Re: uputstvo za probijanje na kraju zida

Objavljena: Uto Apr 13, 2021 1:25 pm
od b.milan
Kontrolni perimetar za proveru ploče na proboj na kraju zida nikada nije obuhvatao deo koji je na slikama obeležen crvenom bojom.
Uvek se radilo samo sa linijom koja je na ovom crtežu obeležana plavom bojom.

Slika

U programu Tower od verzije 8.4 je izvršena korekcija kontrolnog perimetra, i dužina ovog pravog plavog dela je sada a1 a ne a1/2 kao što je bila do verzije 8.4

Re: uputstvo za probijanje na kraju zida

Objavljena: Uto Apr 13, 2021 6:49 pm
od Elm
Hvala puno na odgovoru.
U verziji 8.4 je izvršena korekcija, povećan je kontrolni perimetar za (0.5*a1)*2. Da li ova promena - povećanje ima opravdanje u propisima. Ako ima, molim Vas Milane da navedete taj propis (član, paragraf, naslov,...) ili zakačite neku sliku iz tog propisa. Ili je kontrolni perimetar povećan iskustveno.
Pozdrav.

Re: uputstvo za probijanje na kraju zida

Objavljena: Pet Apr 16, 2021 10:42 am
od b.milan
Elm wrote: Uto Apr 13, 2021 6:49 pm Hvala puno na odgovoru.
U verziji 8.4 je izvršena korekcija, povećan je kontrolni perimetar za (0.5*a1)*2. Da li ova promena - povećanje ima opravdanje u propisima. Ako ima, molim Vas Milane da navedete taj propis (član, paragraf, naslov,...) ili zakačite neku sliku iz tog propisa. Ili je kontrolni perimetar povećan iskustveno.
Pozdrav.
Kao što znate, provera ploče na na kraju zida nije definisana sadašnjim propisom Eurocode 2.

Ima više tumačenja i više interpretacija kako se ova provera treba raditi (fib Model code 2010, budući Eurocode 2, nemački NA za Eurocode 2, korisničko uputstvo programa proizvođača Halfen,....) od kojih ni jedna nije zvanično definisana i kanonizovana propisom.
Svako od ovih navedenih izvora definiše (odnosno ne definiše) na svoj način i dimenziju ivične zone zida, i rastojanje kontrolnog perimetra od ivice zida i dužinu/oblik perimetra.

Re: uputstvo za probijanje na kraju zida

Objavljena: Pet Apr 16, 2021 3:46 pm
od Elm
Hvala još jednom

Re: uputstvo za probijanje na kraju zida

Objavljena: Sub Maj 15, 2021 6:39 am
od bujica
Zdravo
Dali program silu koja se dobija na delu zida a1 u KN/m,
mnozi sa kontrolnim perimetrom,i tako se dobija sila proboja na tom delu zida u KN,i ulazi u proracun sa tom silom od osiguranja proboja
Pozdrav

Re: uputstvo za probijanje na kraju zida

Objavljena: Sub Maj 15, 2021 6:44 am
od bujica
Koliko program Tower 8 uzima rastojanje kontrolnog perimetra od ivice zida

Re: uputstvo za probijanje na kraju zida

Objavljena: Pon Maj 17, 2021 8:18 am
od b.milan
bujica wrote: Sub Maj 15, 2021 6:39 am Zdravo
Dali program silu koja se dobija na delu zida a1 u KN/m,
mnozi sa kontrolnim perimetrom,i tako se dobija sila proboja na tom delu zida u KN,i ulazi u proracun sa tom silom od osiguranja proboja
Pozdrav
Ne.
Kontrola na proboj ploče na kraju zida se radi na osnovu sile iz ivične zone zida. Sila u zidu ima dimenziju kN/m a ivična zona ima svoju dužinu tako da je dimenzija sile iz ivične zone - kN
Sila iz ivične zone se deli sa dužinom kontrolnog perimetra i dobija se prosečna podužna smičuća sila sa dimenzijom kN/m i prema toj sili se vrši kontrola ploče na proboj.

Re: uputstvo za probijanje na kraju zida

Objavljena: Pon Maj 17, 2021 8:20 am
od b.milan
bujica wrote: Sub Maj 15, 2021 6:44 am Koliko program Tower 8 uzima rastojanje kontrolnog perimetra od ivice zida
Taj podatak je dat propisom (jednak je rastojanju koje se koristi pri kontroli ploče na proboj na mestu stuba).
Taj podatak je i ulazni parametar i prikazan je u dijalogu za kontrolu ploča na proboj (i moguće ga je menjati).

Re: uputstvo za probijanje na kraju zida

Objavljena: Pon Maj 17, 2021 8:04 pm
od bujica
Znaci prema EC2 2d,d-debljina ploce
Hvala na pomoci

Re: uputstvo za probijanje na kraju zida

Objavljena: Čet Jun 03, 2021 8:07 pm
od statika.1
Ne: prema EC d je statička visina ploče a ne debljina ploče.