Elm wrote: ↑Uto Apr 13, 2021 6:49 pm
Hvala puno na odgovoru.
U verziji 8.4 je izvršena korekcija, povećan je kontrolni perimetar za (0.5*a1)*2. Da li ova promena - povećanje ima opravdanje u propisima. Ako ima, molim Vas Milane da navedete taj propis (član, paragraf, naslov,...) ili zakačite neku sliku iz tog propisa. Ili je kontrolni perimetar povećan iskustveno.
Pozdrav.
Kao što znate, provera ploče na na kraju zida nije definisana sadašnjim propisom Eurocode 2.
Ima više tumačenja i više interpretacija kako se ova provera treba raditi (
fib Model code 2010, budući Eurocode 2, nemački NA za Eurocode 2, korisničko uputstvo programa proizvođača Halfen,....) od kojih ni jedna nije zvanično definisana i kanonizovana propisom.
Svako od ovih navedenih izvora definiše (odnosno ne definiše) na svoj način i dimenziju ivične zone zida, i rastojanje kontrolnog perimetra od ivice zida i dužinu/oblik perimetra.