uputstvo za probijanje na kraju zida

Odgovori
Elm
Postovi: 9
Pridružio se: Sub Apr 10, 2021 9:07 pm

uputstvo za probijanje na kraju zida

Post od Elm »

Slika
Slika
Slika
Slika

U uputstvu za tower 8 na strani 942 dat je crtež sa kontrolnim obimom za probijanje ploče na ivici zida ili stuba sa odnosom strana većim od 2:1.
Da li je takav obim ispravan jer se uzima u obzir i deo prikazan crvenom bojom na slici 2. Da li taj deo ulazi u kontrolni obim. Prema slikama 3 i 4 je drugačije
b.milan
Site Admin
Postovi: 2009
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: uputstvo za probijanje na kraju zida

Post od b.milan »

Kontrolni perimetar za proveru ploče na proboj na kraju zida nikada nije obuhvatao deo koji je na slikama obeležen crvenom bojom.
Uvek se radilo samo sa linijom koja je na ovom crtežu obeležana plavom bojom.

Slika

U programu Tower od verzije 8.4 je izvršena korekcija kontrolnog perimetra, i dužina ovog pravog plavog dela je sada a1 a ne a1/2 kao što je bila do verzije 8.4
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Elm
Postovi: 9
Pridružio se: Sub Apr 10, 2021 9:07 pm

Re: uputstvo za probijanje na kraju zida

Post od Elm »

Hvala puno na odgovoru.
U verziji 8.4 je izvršena korekcija, povećan je kontrolni perimetar za (0.5*a1)*2. Da li ova promena - povećanje ima opravdanje u propisima. Ako ima, molim Vas Milane da navedete taj propis (član, paragraf, naslov,...) ili zakačite neku sliku iz tog propisa. Ili je kontrolni perimetar povećan iskustveno.
Pozdrav.
b.milan
Site Admin
Postovi: 2009
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: uputstvo za probijanje na kraju zida

Post od b.milan »

Elm wrote: Uto Apr 13, 2021 6:49 pm Hvala puno na odgovoru.
U verziji 8.4 je izvršena korekcija, povećan je kontrolni perimetar za (0.5*a1)*2. Da li ova promena - povećanje ima opravdanje u propisima. Ako ima, molim Vas Milane da navedete taj propis (član, paragraf, naslov,...) ili zakačite neku sliku iz tog propisa. Ili je kontrolni perimetar povećan iskustveno.
Pozdrav.
Kao što znate, provera ploče na na kraju zida nije definisana sadašnjim propisom Eurocode 2.

Ima više tumačenja i više interpretacija kako se ova provera treba raditi (fib Model code 2010, budući Eurocode 2, nemački NA za Eurocode 2, korisničko uputstvo programa proizvođača Halfen,....) od kojih ni jedna nije zvanično definisana i kanonizovana propisom.
Svako od ovih navedenih izvora definiše (odnosno ne definiše) na svoj način i dimenziju ivične zone zida, i rastojanje kontrolnog perimetra od ivice zida i dužinu/oblik perimetra.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Elm
Postovi: 9
Pridružio se: Sub Apr 10, 2021 9:07 pm

Re: uputstvo za probijanje na kraju zida

Post od Elm »

Hvala još jednom
Odgovori