Kontrola storey drifts?

Odgovori
Avatar
007
Postovi: 54
Pridružio se: Pon Jun 12, 2006 10:10 am

Kontrola storey drifts?

Post od 007 »

Pozdrav,

Da li T8 omugocava prikaz Storey Drifts (muđuspratno pomeranje zidova u primjeru zemljotresa)?

Hvala
Lp 007
b.milan
Site Admin
Postovi: 2140
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Kontrola storey drifts?

Post od b.milan »

Da.

U okviru analize po EC8 (Capacity design) proverava se nekoliko uslova a jedan od njih je i uslov ograničenja međuspratnog ponašanja.

Slika
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Odgovori