Zamislite AB zid debljine 15 cm u koji je "ukljestena" greda upravno na srednju ravan zida. Kako modelirate ovakvu vezu i da li je ovo kruta veza?Rajko wrote: ↑Ned Apr 25, 2021 10:24 am Poznato mi je da su po EC8, spojevi greda sa stubovima, pozeljna mjesta za formiranje plasticnih zglobova, ali se to ne obezbjedjuje umetanjem zglobova na tim mjestima (M=0) vec se ciklicna preraspodjela momenata savijanja obezbjedjuje povecanom krutosti stubova na savijanje u odnosu na grede za 30%. Iz ovog uslova se obezbjedjuje potrebna armatura u cvorovima, a svakako vrijednost momenta na kraju grede nije jednaka nuli, sto bi bio slucaj ako se na tom mjestu postavi zglob. Nije stvar u tome da mi postavimo zglob i tako "rijesimo" problem, kad to nije realno stanje u konstrukciji, jer se radi o ukljestenju. I drugo, sta cemo sa izvjestajem po capacity design u kojem i dalje ostaje da trazeni geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1. (2) nije ispunjen.
U konkretnom slucaju, ko vas obavezuje da bas na tom mjestu bude plasticni zglob i ako je bas situacije bezizlazna po pitanju dimenzija elemenata ko vas sputava da ovaj presjek ucinite sto blizi momentnom zglobu? Da ne ulazimo u pricu da ako obezbijedite rotaciju presjeka cesto vec armaturom mozete uticati na njegovo ponasanje... oko ovoga se vidim ne bismo slozili.
Sta je u opticaju:
- da usvojite dimenzije elemenata i/ili takav polozaj osa kojim bi ispunili postavljni uslov prema EC8 i presjek bude krut sa potencijalnim plasticnim zglobom (sa ovim bi trebalo da se u startu izborite ako vam je nuzno jer npr. nemate dovoljno plasticnih zglobova)
- zbog neispunjavanja uslova EC8 diktirate da bas na ovom mjestu nece biti plasticni zglob vec momentni zglob za koji cete se potruditi da to bude, jer imate dovoljno preostalih plasticnih zglobova u konstrukciji ili elemenata koji ce preuzeti ulogu prijema seizmickih uticaja
- zbog neispunjavanja uslova EC8 proglasite elemente grede/stuba sekundarnim koji ne ucestvuju u disipaciji seizmicke energije vodeci racuna sta ovi elementi moraju ispunjavati po pitanju krutosti i ostalog
- ne znam preciznije o cemu se radi ali moguce da ima jos rjesenja
Ako cete u startu prihvatiti ono sto vam servira arhitektura, slijepo gledati na postavljeni uslov ne shvatajuci zasto je postavljen, pozeljno ponasanje proglasiti ultimativnim - nista od navedenog nece pomoci.
Vi ste ti koji programirate/diktirate ponasanje konstrukcije, odnosno iskljucivo vi odlucujete kakva ce se konstrukcija usvojiti i kako ce se ponasati.