Stranica 1 od 1

Kontrola napona i Kontrola stabilnosti

Objavljena: Sre Mar 10, 2021 3:58 pm
od mostarac_1991
Pozdrav,

relativno sam novi u radu sa programom Tower. Zanima me pri dimenzioniranju čeličnih konstrukcija kad radiom kontrolu napona, trebam li štrihirati svaki odabrani štap ili bez. Slika u privitku
Slika

Recimo kontrola napona mi prolazi a kontrola stabilnosti ne?
Zna li netko razlog? Inače riječ je o metalnoj hali
kontrola napona
Slika


kontrola stabilnosti
Slika

Unaprijed hvala

Re: Kontrola napona i Kontrola stabilnosti

Objavljena: Čet Mar 18, 2021 3:16 pm
od b.milan
mostarac_1991 wrote: Sre Mar 10, 2021 3:58 pm Recimo kontrola napona mi prolazi a kontrola stabilnosti ne?
Zna li netko razlog?
Za svaki štap razlog prekoračenja u kontroli stabilnosti možete videti u izveštaju koji se dobija komandom Prikaz rezultata stabilnosti.
Kontrola stabilnosti uključije i provere koje ne postoje u proveri napona - obično i bočno torziono izvijanje i superpoziciju dejstva više uticaja.