Kontrola napona i Kontrola stabilnosti

Odgovori
mostarac_1991
Postovi: 6
Pridružio se: Sre Dec 30, 2020 2:06 pm
Lokacija: Mostar

Kontrola napona i Kontrola stabilnosti

Post od mostarac_1991 »

Pozdrav,

relativno sam novi u radu sa programom Tower. Zanima me pri dimenzioniranju čeličnih konstrukcija kad radiom kontrolu napona, trebam li štrihirati svaki odabrani štap ili bez. Slika u privitku
Slika

Recimo kontrola napona mi prolazi a kontrola stabilnosti ne?
Zna li netko razlog? Inače riječ je o metalnoj hali
kontrola napona
Slika


kontrola stabilnosti
Slika

Unaprijed hvala
b.milan
Site Admin
Postovi: 2140
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Kontrola napona i Kontrola stabilnosti

Post od b.milan »

mostarac_1991 wrote: Sre Mar 10, 2021 3:58 pm Recimo kontrola napona mi prolazi a kontrola stabilnosti ne?
Zna li netko razlog?
Za svaki štap razlog prekoračenja u kontroli stabilnosti možete videti u izveštaju koji se dobija komandom Prikaz rezultata stabilnosti.
Kontrola stabilnosti uključije i provere koje ne postoje u proveri napona - obično i bočno torziono izvijanje i superpoziciju dejstva više uticaja.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Odgovori