Stranica 1 od 1

Evrokodovi

Objavljena: Ned Dec 29, 2019 10:06 am
od sonja
Poštovani

obzirom da je na snagu stupio zakon da se konstrukcije moraju računati po EC, molim Vas da izveštaje usaglasite sa EC, jer je npr. za beton ostalo Mu, Nu itd. Ovakvi izveštaji nisu tačni i objektivno mogu da budu vraženi sa tehničke kontrole.

Re: Evrokodovi

Objavljena: Uto Dec 31, 2019 9:01 am
od b.milan
Da bi ste dobili izveštaj po Eurokodu, prvo morate izvršiti dimenzionisanje po Eurokodu.

Da bi ste dimenzionisali po Eurokodu, u programu morate postaviti propis za dimenzionisanje da bude EC2 EN a ne PBAB87.

Re: Evrokodovi

Objavljena: Čet Jan 02, 2020 7:04 pm
od sonja
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
α,cc = 0.85
C 25 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
S500H


M3u = 200.00 kNm

εb/εa = -3.500/9.562 ‰
Aa1 = 9.59 cm²
Aa2 = 0.00 cm²
Aa3 = 0.00 cm²
Aa4 = 0.00 cm²

Re: Evrokodovi

Objavljena: Čet Jan 02, 2020 11:25 pm
od sonja
Greda 5695-13684
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
α,cc = 0.85
C 25 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
S500H
Kompletna šema opterećenja

Presek 1-1 x = 3.14m

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xII
N1u = -4.00 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 156.31 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
M1u = 1.32 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
T2u = 27.90 kN
T3u = 1.54 kN
M1u = 1.32 kNm

Vrd,max,2 = 464.74 kN
Vrd,max,3 = 464.74 kN
εb/εa = -3.500/13.580 ‰
Aa1 = 7.23 + 0.03` = 7.26 cm²
Aa2 = 0.00 + 0.03` = 0.03 cm²
Aa3 = 0.00 + 0.08` = 0.08 cm²
Aa4 = 0.00 + 0.08` = 0.08 cm²
Aa,uz = 0.00 cm²/m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/10(m=2) = 7.85 cm²/m]


PLOČE:


Nivo: ploca II sprata [6.80 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
α,cc = 0.85
d,pl=20.0 cm
C 25 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
S500H (a=2.0 cm)
S500H (a=2.0 cm)
Kompletna šema opterećenja

Tačka 1
X=7.74 m; Y=8.39 m; Z=6.80 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.50xII
Mu = 23.72 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.832/20.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 3.13 cm²/m

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.50xII
Mu = 22.60 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.772/20.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 2.98 cm²/m

Re: Evrokodovi

Objavljena: Pon Jan 13, 2020 3:00 pm
od b.milan
Promenićemo ispis i umesto Mu ispisivati Md.
Izveštaji kakvi jesu, nisu pogrešni i usklađeni su sa Eurokodom.
Zbog toga što piše Mu umesto Md niko Vam neće vratiti projekat, a pogotovo niko iz regije gde je tek počela primena Eurokod-a.
U izveštajima na engleskom i nemačkom jeziku ispisuje se Md.

Re: Evrokodovi

Objavljena: Uto Maj 05, 2020 7:31 pm
od Rajko
Zasto za ispis armature po EC stoji S500H...jeli to: B500B ili B500C..?

Re: Evrokodovi

Objavljena: Sre Maj 13, 2020 1:03 pm
od b.milan
Rajko wrote:Zasto za ispis armature po EC stoji S500H...jeli to: B500B ili B500C..?

Nazivi (vrste) armatura se nalaze u konfiguracionom fajlu (podešavanjima) koje korisnik može menjati kroz dijalog za propise
betona i podatke o armaturi. Iz tog razloga mi baš nemamo neku slobodu da automatski menjamo nešto što je korisnik možda već podesio i promenio.
Naziv S500H je naziv iz Eurocode propisa a odgovara B500A,B,C

U svakom slučaju, hvala što ste nam ovo prijavili, mi ćemo u prvom narednom Buildu ovo uskladiti kako ne bi bilo zabune.

Re: Evrokodovi

Objavljena: Ned Nov 22, 2020 9:58 pm
od Rajko
Poz.
Treba da radim stamb. posl. objekat koji ima ukupno 8 etaza, od kojih su 2 kompletno ukopane u teren i cine parking prostor na 2 nivoa u suterenu, pa imam dilemu da li da kotu ukljestenja ukljucim na koti prizemlja..Nelogicno mi je da ukljestenje racunam na -6m, i da li se čekira koef. fi za dio u zemlji? Vert. konstr. dominantno cine a/b zidna platna i krute medjuspratne tavanice. Proracun bih da radim po EC8.

Re: Evrokodovi

Objavljena: Čet Mar 25, 2021 9:18 am
od Rajko
Poznato je da pri proračunu konstrukcije po EC8 primarnim konstruktivnim elementima (stubovima i gredama) savojne i torzione krutosti treba smanjiti na 50% odnosno 10% od realne krutosti, zbog efekta isprskalosti presjeka, i to radimo opcijom mnozioci ili intervenišemo na geometrijskim karakteristikama tih presjeka. Moje pitnje glasi, da li to isto možemo uraditi koristeci "napredne opcije seizmičkog proračuna" u modalnoj analizi, odnosno koristeći mogućnost umanjenja"faktora krutosti greda u horizontalnim pločama na savijanje " i "faktora krutosti vertikalnih stubova na savijanje"?
I drugo pitanje: da li treba (za EC8), i ako treba, na koji način smanjujemo krutost kad su u pitanju seizmički zidovi, da li isto opcijom množioci i da li redukujemo njihovu krutost u svojoj ravni ili upravno na tu ravan? Ja mislim da se redukuje u svojoj ravni, za 50%, da li sam u pravu? Zašto se ne redukuje krutost na savijanje horizontalnih ploča?