Uklonska dolžina

Odgovori
armtow
Postovi: 20
Pridružio se: Sre Mar 02, 2011 2:54 pm

Uklonska dolžina

Post od armtow »

Pri preračunu uklonske dolžine Tower 8 ne upošteva togosti ploskovnih elementov, ali kako?

https://drive.google.com/file/d/1UR_Ws- ... sp=sharing

LP
armtow
b.milan
Site Admin
Postovi: 2141
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Uklonska dolžina

Post od b.milan »

Da, taj slučaj još nije "pokriven" i to će biti urađeno u nekom od sledećih servisnih Build-ova Tower-a 8.2, (pribeležili smo ga)

Inače, postoji desetak slučajeva koje program prepoznaje i koji su obrađeni za proračun krutosti na kraju stuba.

Jedan od njih koji su obrađeni (a veoma sličan ovome kojeg ste Vi prikazali) je kada je na kraju stuba greda ispod koje je zid. U tom slučaju, taj zid ukrućuje gredu i čini je beskonačno krutom na savijanje.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
b.milan
Site Admin
Postovi: 2141
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Uklonska dolžina

Post od b.milan »

dodatak prethodnom odgovoru:
Stigli smo ugraditi prepoznavanje ovog slučaja u Tower 8.2 kojeg smo objavili juče.
(uklještenje stuba u zid na mestu gde nema grede)
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
armtow
Postovi: 20
Pridružio se: Sre Mar 02, 2011 2:54 pm

Re: Uklonska dolžina

Post od armtow »

armtow
b.milan
Site Admin
Postovi: 2141
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Uklonska dolžina

Post od b.milan »

Ovakvih i sličnih slučajeva ima beskonačno i ne možemo ih prepoznavati.

Ovaj model se mogao modelirati i samo sa jednim jedinim štapom (25x25), dole uklještenim a gore sa osloncem koji sprečava horizontalno pomeranje. to bi program prepoznao.

Sa nepokretnim osloncem na dnu i osloncima sa strane, koristeći krut štap, modelirali ste uklještenje za stub 25x25
"Uklještenje" ste mogli modelirati i uz pomoć beskonačnog broja proizvoljno postavljenih krutih elemenata (ploča i štapova) oslonjenih na proizvoljan broj mesta i načina.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM