Pozdravljeni,
kje EC2 zahteva vrednost kmax, ki je po defaultu nastavljena na 1,5?
https://drive.google.com/file/d/1BE_On1 ... sp=sharing
Hvala in lep pozdrav!
Armtow
Preboj plošče
Re: Preboj plošče
Provera odnosa vEd i vRdc i ograničavanje na neku određenu vrednost (u programu Tower kao podrazumevana je 1.5) je uvedena u EC2 EN propise u delu nekoliko nacionalnih aneksa (NA).
Neke zemlje su (nama je poznato za V.Britaniju, Slovačku i Bugarsku sigurno) su uvele tu proveru kao obaveznu.
Nije nam poznato da li je to uvedeno u slovenački NA.
Ovde je link do jednog članka u kojem se može videti da se ta provera radi i da je u V. Britaniji vrednost odnosa vEd i vRdc ograničena na 2.
https://www.concretecentre.com/TCC/medi ... Oct-16.pdf
Vršenje provere se može isključiti zadavanjem vrednosti 0 u polju za unos kmax
Neke zemlje su (nama je poznato za V.Britaniju, Slovačku i Bugarsku sigurno) su uvele tu proveru kao obaveznu.
Nije nam poznato da li je to uvedeno u slovenački NA.
Ovde je link do jednog članka u kojem se može videti da se ta provera radi i da je u V. Britaniji vrednost odnosa vEd i vRdc ograničena na 2.
https://www.concretecentre.com/TCC/medi ... Oct-16.pdf
Vršenje provere se može isključiti zadavanjem vrednosti 0 u polju za unos kmax
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
-
- Postovi: 3
- Pridružio se: Uto Apr 11, 2017 3:45 pm
Re: Preboj plošče
Zar nije u našem propisu a i evrokodu definisano :
da je ukupna nosivost na smicanje kada se uzima u obzir armatura za smicanje - VRd,cs <= Kmax* VRD,c , (vRdc - nosivost na smicanje betona), a ne projektna smičuća sila VEd<= Kmax*VRD,c
Nešto je nelogično u samom proračunu ploča na probijanje?
Nema sračunate vrednosti VRd,cs - nosivost na smicanje usvojene armature i betona ?
Ova vrednost treba da je <= Kmax* VRd,c ?
???
da je ukupna nosivost na smicanje kada se uzima u obzir armatura za smicanje - VRd,cs <= Kmax* VRD,c , (vRdc - nosivost na smicanje betona), a ne projektna smičuća sila VEd<= Kmax*VRD,c
Nešto je nelogično u samom proračunu ploča na probijanje?
Nema sračunate vrednosti VRd,cs - nosivost na smicanje usvojene armature i betona ?
Ova vrednost treba da je <= Kmax* VRd,c ?
???
Re: Preboj plošče
Ako je vRd,cs <= Kmax* vRd,c tada mora biti da je i vED <= Kmax* vRd,c zato što je osnovni uslov da je vED <= vRd,cs
Da li sa Kmax* vRd,c ograničavamo vRd,cs ili vED, ne prvi nikakvu razliku.
Da li sa Kmax* vRd,c ograničavamo vRd,cs ili vED, ne prvi nikakvu razliku.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
-
- Postovi: 3
- Pridružio se: Uto Apr 11, 2017 3:45 pm
Re: Preboj plošče
To je jasno, ali u proveri prrobijanja ploče (po Evrokodu) za AB zidno platno (za transverzalnu silu u ploči), dobija se u izvdeštaju da je napon uz ivicu stuba manji od napona po obimu probijanja. Zbog ovoga se stalno pojavljuje upozorenje da je prekoračen napon jer je kontrolno K uvek znatno veće od 1,50.
Da li je možda problem što se proverava proboj na zidnom platnu ili ???
Da li je možda problem što se proverava proboj na zidnom platnu ili ???