Normalna sila u Ab zidovima

Odgovori
marko.arhr
Postovi: 3
Pridružio se: Čet Maj 09, 2024 9:06 am

Normalna sila u Ab zidovima

Post od marko.arhr »

Pozdrav svima,

Desio mi se jedan čudan slučaj. Radim stambenu zgradu Po+P+3 i proveravam N silu zbog probijanja zidova. Kontrolišem komandom uticaji u indirektnim elementima i na nivou krovne ploče sila ispod je npr. N=660kN, dok je na trećem spratu za isti zid sila iznad N=256kN, a onda za silu ispod imam naglo povećanje na 1530kN, pa onda drugi sprat iznad 1200kN ispod 1900kN itd. To mi se dešava na svakom zidu na objektu. Da li je neko imao sličan problem? Proverio sam i na još jednom modelu i dešava se isto kada su zadati fiktivni granični uslovi na spoju zida sa pločom.
b.milan
Site Admin
Postovi: 2231
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Normalna sila u Ab zidovima

Post od b.milan »

Pojava koju ste opisali nije generalni slučaj već se odnosi na konkretni model kojeg analizirate.
Malo je verovatno da Vam bilo ko može konkretno odgovoriti na ovakvo pitanje bez uvida u model.
Ako želite, možete nam slobodno poslati model na email (info@radimpex.rs) pa ga možemo ispitati.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
marko.arhr
Postovi: 3
Pridružio se: Čet Maj 09, 2024 9:06 am

Re: Normalna sila u Ab zidovima

Post od marko.arhr »

Hvala na odgovoru.
Šaljem model na mejl.
Odgovori