Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Odgovori
kristijan24
Postovi: 3
Pridružio se: Sre Jun 19, 2024 1:45 pm

Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Post od kristijan24 »

Trebalo bi mi pojasnjenje u vezi sa dimenzionisanjem stubova u skladu sa EC8 CD.

Naime, nije mi najjasnije da li je pri dimenzionisanju stubova po EC8 u lokalnim ulaznim podacima potrebno zadati koeficijente duzine izvijanja kao kod proracuna sa gravitacionim opterecenjem ili ih treba iskljuciti? Dobija se poprilicna razika u kolicini potrebne armature
b.milan
Site Admin
Postovi: 2245
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Post od b.milan »

Uzimanje u obzir efekata II reda obuhvata i lokalne i globalne efekte deformacije.

Globalni efekti deformacije se uzimaju u obzir preko faktora osetljivosti "θ" i koeficijenta uvećanja uticaja: 1/(1-θ)" (To se radi automatski pri dimenzionisanju po Capacity Design-u)

To što se zadaje u lokalnim ulaznim podacima dimenzionisanja se odnosi na lokalne efekte deformacije.
Samim time lokalni efekti (ali sada izvesno s koeficijentima dužine izvijanja ne većim od 1.0), treba da budu analizirani i kada su obuhvaćeni globalni efekti.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
kristijan24
Postovi: 3
Pridružio se: Sre Jun 19, 2024 1:45 pm

Re: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Post od kristijan24 »

Hvala na odgovoru, tako je mnogo jasnije.

Takođe, da li se globalni efekti deformacije uzimaju u obzir preko faktora osetljivosti "θ" i koeficijenta uvećanja uticaja: 1/(1-θ) samo za seizmičke kombinacije ili za kompletnu šemu.
Konkretno pitanje je da li je redu ukoliko pri proračunu preko Capacity Design-a, u lokalnim ulaznim podacima za uticaje izvijanja stubova ostaviti vrednosti 1,00, i na taj nacin dimenzionisati i usvojiti armaturu u stubovima? I da li nakon toga treba proveriti kolika je potrebna armatura koja se dobija klasicnom naredbom "Dimenzionisanje" i unetim lokalim koef. izvijanja koji su proračunati "peške" i veći od 1,00 za kombinacije bez seizmičkih dejstava, i te vrednosti uporediti sa onim dobijenim preko "(EC8 CD) Dimenzionisanje" ili je proračun preko Capacity Design-a sam po sebi dovoljan?
b.milan
Site Admin
Postovi: 2245
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Post od b.milan »

Globalni efekti odnose se samo na seizmicka opterećenja - koficijentom 1/(1-θ) se uvećavaju seizmički uticaji.
Unos parametara za uticaj lokalnih efekata izvijanja, ostaje isti, bez obzira da li radite dimenzionisanje po EC2 ili EC8.
Dakle, lokalno izvijanje morate uzeti u obzir i u Capacity Design-u, na isti način kao i ranije.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
kristijan24
Postovi: 3
Pridružio se: Sre Jun 19, 2024 1:45 pm

Re: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Post od kristijan24 »

Ukoliko npr. za koeficijent dužine izvijanja oko ose 3 unesem vrednost 2,0 (za stub koji se nalazi između dve pečurkaste ploče) i dimenzionisem stub prema EC8 gde su mi seizmički uticaji uvećani, zar se na taj način neće "duplirati" uticaji II reda?
b.milan
Site Admin
Postovi: 2245
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Post od b.milan »

Mislim da je ovde jasno napisano:
b.milan wrote: Pet Jun 21, 2024 8:52 am Uzimanje u obzir efekata II reda obuhvata i lokalne i globalne efekte deformacije.

Globalni efekti deformacije se uzimaju u obzir preko faktora osetljivosti "θ" i koeficijenta uvećanja uticaja: 1/(1-θ)" (To se radi automatski pri dimenzionisanju po Capacity Design-u)

To što se zadaje u lokalnim ulaznim podacima dimenzionisanja se odnosi na lokalne efekte deformacije.
Samim time lokalni efekti (ali sada izvesno s koeficijentima dužine izvijanja ne većim od 1.0), treba da budu analizirani i kada su obuhvaćeni globalni efekti.
Obratite pažnju na: ...ali sada izvesno s koeficijentima dužine izvijanja ne većim od 1.0
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
dundjer
Postovi: 17
Pridružio se: Sre Jun 05, 2019 9:48 am

Re: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Post od dundjer »

Dobio sam model montazne k, koju sam naveo do theta<0,3 uz pomoć q=1,5, ali pošto uglavnom ima >0,2 theta, CD sam unosi mnozioc uticaja za dimenzionisanje. Da li mnozioc uticaja povecava i uticaje, pošto su mi potrebne rekacije da bi neko računao temelje? Kod ručnog dim :roll: preračunavali smo uticaje dodavanjem h opterećnja, pa me interesuje da li su krajni uticaji uvećani, pošto to ne mogu da vidim?
https://t.me/pump_upp
b.milan
Site Admin
Postovi: 2245
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Post od b.milan »

Uvećanje seizmičkih uticaja radu uzimanja u obzir globalnih efekata II reda, je interno i primenjeno je u procesu dimenzionisanja.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Odgovori