Stranica 1 od 1

Probijanje ploče kod širokog stuba - uskog platna

Objavljena: Sub Apr 10, 2021 9:25 pm
od Elm
Pozdrav kolege.
Imam slučaj gde stubovi imaju poprečni presek 30x140 cm a ploča je 20 cm. Stubovi su sa poprečnim presekom tu negde na granici između stubova i zidova. Kad proverim probijanje ploče prema sili u stubu, prema PBAB-u, potrebna je dodatna armatura a kad proverim prema PBAB-u prema sili na ivici zida, prekoračen je napon. Šta mislite, da li i zidove odnosno stubove sa poprečnim presekom tu negde na granici između stubova i zidova, proveravati na probijanje kod ivice zida. Kritična širina za koju se traži sila je u ovom slučaju 60 cm a zid- stub širok je 140 cm. Kritična širina skoro na sredini stuba- zida.

Re: Probijanje ploče kod širokog stuba - uskog platna

Objavljena: Sre Apr 14, 2021 11:54 am
od statika.1
Nejasno je na osnovu čega je širina 60cm ako je debljina zida 30cm. Trebalo bi da je a1=b=30cm. Slično pitanje je postavljeno na temi T8 pa bi ovo trebalo pojasniti: na osnovu čega je u kalkulatoru povećana dužina ravnih delova obima kritičnog preseka sa a1=b na a1=2b?