Armatura u cilindričnom zidu rezervoara

Objavljena: Pet Jan 10, 2020 1:41 pm
od rimodar
Pozdrav svima!
Da li se nekom desilo da u zidu cilindricnog rezerovara koji je simetrično armiran Aag1=Aad2 tj Aag2=Aad1, što je po meni nekorektno.
Radi se o običnom cilindričnom rezervoaru u kujem je tečnost unutra.
Cilindrični zidovi su modelirani kao pomoni pogled 1 i 2.


Unapred Hvala!

Re: Armatura u cilindričnom zidu rezervoara

Objavljena: Pon Jan 13, 2020 3:58 pm
od b.milan
Prilikom dimenzionisanja cilindričnog zida, u ulaznim podacima dimenzionisanja zida isključite check box "Simetrično armiranje"