Kontrola naprezanja u zidanim zidovima

Odgovori
zlazar
Postovi: 1
Pridružio se: Uto Jun 11, 2019 2:43 pm

Kontrola naprezanja u zidanim zidovima

Post od zlazar »

Poštovane kolege,

Da li je neko imao iskustva sa kontrolom naprezanja u zidanim zidovima?
Uporno mi se u proračunu javljaju neki veliki momenti (Msd), kojih nemam kad gledam uticaje!?! Uglavnom na izveštaju piše da "se javlja nedopušteni ekscentricitet" (e=Msd/Nsd)?
Sumnjam da su zidovi preopterećeni, jer se radi o prizemnom objektu, a zidovi su d=20cm.
b.milan
Site Admin
Postovi: 2141
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Kontrola naprezanja u zidanim zidovima

Post od b.milan »

To se obično javlja kada su zidovi neopterećeni. Postoji neki momenat a nema dovoljno sile pritiska.
Komandama za prikaz uticaja u preseku (vektorski presek, uticaj Nn, spreg-sila) možete veoma lako proveriti naprezanje u zidu.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Odgovori