Prometno opterećenje u shemi kombinacija?

Post od robert21 »

U Tower-u 7.0 ne postoji prometno opterećenje u shemi kombinacija, postoji li u Tower-u 8.0?
I btw: niste u skripti o Tower-u 7.0 objasnili što znači u shemi kombinacija prekidač - "koristiti podatke o tipovima opterećenja postavljenih u shemi kombiniranja i za dimenzioniranje tekućeg slučaja opterećenja kako bi se i za takvo dimenzioniranje koristili odgovarajući parcijalni koeficijenti za materijal". Pretpostavljam šta znači, ali želim bit siguran.
b.milan
Site Admin
Postovi: 2141
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Prometno opterećenje u shemi kombinacija?

Post od b.milan »

U Tower-u 8 je omogućeno definisanje proizvoljnog broja proizvoljnih tipova opterećenja (sa korisnički zadatim "psi" koeficijentima i korisnički zadatim nazivom tipa opterećena) pa se veoma lako može napraviti šema kombinovanja za prometno/saobraćajno opterećenje.
(U Toweru 7 se mogao definisati samo jedan jedini tip opterećenja sa proizvoljno zadatim "psi" koeficijentima)

Što se tiče objašnjenja za prekidač "koristiti podatke o tipovima opterećenja postavljenih u shemi kombiniranja i za dimenzioniranje tekućeg slučaja opterećenja kako bi se i za takvo dimenzioniranje koristili odgovarajući parcijalni koeficijenti za materijal" koji se nalazi u dijalogu za šemu kombinovanja, koji je inače prekidač sa najdužim opisom u celom programu, smatrali smo da je toliki opis dovoljan da objasni svoju namenu i da nema potrebe da ga dodatno objašnjavamo. :lol:

Kao što je poznato, od tipa opterećenja-kombinacije (SP - Stalno-Povremeno, SE - Seizmičko i IN - Incidentno) zavise parcijalni koeficijenti za materijal.
Ako se za dimenzionisanje uopšte ne koristi šema kombinovanja, i slučajevima opterećenja nisu dodeljeni tipovi (Stalno, Korisno ABC.., Seizmičko, Incidentno...itd) i ako korisnik vrši dimenzionisanje koristeći kombinacije opterećenja koje je sam napravio, te kombinacije NEMAJU u sebi informaciju o tipu i one će se dimenzionisati sa parcijalnim koeficijentima za materijal koji odgovaraju tipu opterećenja SP.
Međutim, ako korisnik u šemi opterećenja dodeli tipove opterećenja slučajevima opterećenja (napravi šemu kombinovanja) a ipak poželi da dimenzioniše sa kobinacijama opterećenja koje je sam napravio (a ne sa kompletnom šemom), tada te korisnički definisane kombinacije mogu znati svoj tip (SP, SE ili IN) i mogu koristiti odgovarajuće parcijalne koeficijente materijal.

Kada u dijalogu za šemu kombinovanja generišete izveštaj ako je uključen ovaj prekidač i ako u izveštaju prikažete "korisnički zadate kombinacije opterećenja sa prikazanim tipom opterećenja preuzetim iz šeme kombinovanja" uz svaku kombinaciju će biti ispisan njen tip.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
robert21
Postovi: 39
Pridružio se: Ned Mar 31, 2019 1:20 pm

Re: Prometno opterećenje u shemi kombinacija?

Post od robert21 »

Da, i pretpostavljao sam da to to znači :D :D :lol:
Hvala!