modeliranje omeđenog ziđa u toweru 7

Odgovori
nothingman
Postovi: 1
Pridružio se: Pon Sep 03, 2018 8:59 am

modeliranje omeđenog ziđa u toweru 7

Post od nothingman »

Pozdrav, za početak zanima me da li je modeliranje omeđenog ziđa moguće u toweru 7? Ako jest, da li se u modelu crtaju horizontalni i vertikalni serklaži ili samo zidani zidovi? Također primjetio sam da kada zadam granične uvjete za zidane zidove dobivam lokalne oscilacije zidova na krajevima te da bi u modalnoj analizi dobio "normalne" tonove moram od tih graničnih uvjeta za zidane zidove za T2 staviti "bez oslobađanja utjecaja". Molim nekog ako se susreo sa gore navedenim da malo opiše način modeliranja.
Hvala!
robert21
Postovi: 39
Pridružio se: Ned Mar 31, 2019 1:20 pm

Re: modeliranje omeđenog ziđa u toweru 7

Post od robert21 »

Koliko ja znam, seizmički proračun zidanih zidova (armirano, nearmirano, omeđeno ziđe) u Tower-u nije moguć. Moguće je zidane konstrukcije provjeriti samo na vertikalna opterećenja i valjda na posmičnu silu. Ja serklaže ne bih modelirao jer ionako za omeđeno ziđe pretpostavljaš da serklaži imaju jednake karakteristike kao i ziđe. Evo tu sam dobio odgovor na slično pitanje od iskusnijeg korisnika: viewtopic.php?f=19&t=2221
Odgovori