Dimenzioniranje ploca

Odgovori
Tommy1
Postovi: 8
Pridružio se: Čet Jul 17, 2014 6:47 pm

Dimenzioniranje ploca

Post od Tommy1 »

Pozdrav,

imam pitanje za Radimpex-team.
U vasim uputama (stranica 811-812) ne preporucujete uzimanje u obzir momentata uvijanje Mxy pri dimenzioniranju ploce. Zasto? Ako se odlucimo zanemarit Mxy trebali bi pri proracunu reznih sila krutost ploce smanjiti na 0.
Smatram da u ovom slucaju proracun nije na strani sigurnost (naravno ako se radi o pravilnim plocama sa konstantnim opterecenjem (za takve nam FEMi ne treba...) razlika ce biti minimalna i pokrivena u pravilu sa minimalnom armaturom u gornjoj zoni).

Moje je misljenja da se Mxy trebaju/moraju uzeti u obzir pri dimenzioniranju, ili pri proracunu ukinuti krutost na uvijanje ploce pa nece biti potrebni (niti ce ih biti) a armatura ce biti uvecana.
b.milan
Site Admin
Postovi: 2148
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Dimenzioniranje ploca

Post od b.milan »

Za dimenzionisanje ploča opterećenih i oslonjenih na uobičajeni način nema potrebe za uzimanjem u obzir momenata uvrtanja Mxy. U uputstvu se želelo reći da se za te uobičajene slučejeve ne preporučuje dimenzionisanje sa uzimanjem Mxy u obzir.

Za ostale netipične slučajeve opterećenja i oslanjanja, kao i tamo gde to inženjer oceni da je neophodno, potrebno je uzeti u obzir momenti uvrtanja Mxy

Na primer, pravougaona ploča oslonjena na u tri ugla na 3 stuba je tipičan primer kada se mora uzeti u obzir Mxz
Drugi školski primer je kosa ploča na mostu - ploča oblika romboida oslonjena na dve naspramne ivice.

Možemo se složiti da je formulacija iznesena u uputstvu malo nejasna pa ćemo je oblikovati na drugi način.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Odgovori