Masa temeljev v seizmičnem preračunu

Odgovori
agopes
Postovi: 15
Pridružio se: Sre Jun 18, 2008 9:37 am

Masa temeljev v seizmičnem preračunu

Post od agopes »

Pozdravljeni,

ima Tower funkcijo, da se pri seizmičnem preračunu ne upošteva mase temeljev,

lp

domen
METALING
Postovi: 5
Pridružio se: Pon Mar 06, 2017 8:12 am

Re: Masa temeljev v seizmičnem preračunu

Post od METALING »

Dodajte novi "SET" za betonsku plocu ili/i gredu, stavite gama=0 i pridruzite ga vasim temeljima
b.milan
Site Admin
Postovi: 2148
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Masa temeljev v seizmičnem preračunu

Post od b.milan »

agopes wrote:Pozdravljeni,

ima Tower funkcijo, da se pri seizmičnem preračunu ne upošteva mase temeljev,

lp

domen
Dve su potpuno različite stvari
1) da za temelje ne računate inercijalne sile (može biti izvor ozbiljnih grešaka) a
2) da za proračun procenta angažovanja mase ne uzimate masu temelja (može)

Inercijalne sile se neće javiti ako se ne javlja pomeranje pri oscilovanju. Pomeranje se neće javiti ako je masa na osloncima (ako joj je sprečeno horizontalno pomeranje). Dakle, očekivano je da se inercijalne sile neće javiti u nivou oslonaca. Anuliranje mase tako što će se temelji praviti od materijala bez mase nije preporučljivo i lako može dovesti do grešaka.

Isključivanje mase iz proračuna procenta angažovanja mase je "administrativni" postupak kojim se za masu koju treba angažovati progražava samo masa koja se nalazi iznad kote uklještenja. To se izvodi preko dijaloga za izbor tonova oscilovanja.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM