Poštovani kolege, molim Vas za pomoć.
Jedan kolega je uradio projekat nadstrešnice za objekat i radio ga po Eurokodu 3. Taj projekat treba da ja potpišem i ne možemo nikako da se složimo oko slijedećeg.
Nebitno je sada kako izgleda objekat. Bitno je slijedeće:
I opterećenje: Stalno+vl. težina
II opterećenje: Korisno (snijeg)
III opterećenje: sila od dizalice
IV opterećenje: vjetar 1
V opterećenje: vjetar 2
Kolega je proračun vjetra radio prema propisima iz (čini mi se) 1948 godine (a ne po JUS ili po EC 1991-1-4)
Hajde de, nekako bih to i progledao, kao i proračun uticaja od dizalice prema JUS. Međutim, za proračun čeličnog rama u Toweru, za kobinacije opterećenja za Eurokod njegove kombinacije su (kaže da je tako u uputstvu za Tower) slijedeće:
I
I+II
I+II+III+IV
I+II+III+V
Obzirom da kolega povremeno čita ovaj forum, molim Vas da prokomentarišete i date savjet kako bi vi dali kombinaciju opterećenja, prema EC.
Molim kolege za pomoc
Re: Molim kolege za pomoc
Baš nitko da prokomentariše?
Re: Molim kolege za pomoc
.uradio ga Eurocodom 3..pa je onda uzeo norme iz 1948..pa malo JUS.itd..previse je komentirati...
Re: Molim kolege za pomoc
Hahahahah hvala kolegi MSPROJECT na komentaru. Medjutim, iako je komentar odlican, molio bih i za komentar konkretno oko kombinacije opterecenja. Ova pojava je meni cesta na reviziji kada projekat rade "stari inzenjeri". Bez namjere da kudim inzenjere sa iskustvom, ovdje cisto navodim onako kako sebe oni (individue) nazivaju.
Prema tome, molio bih kolege i za komentar kombinacija opterecenja prema EC3 tj prema gore datom "ispravnom postupku".
Prema tome, molio bih kolege i za komentar kombinacija opterecenja prema EC3 tj prema gore datom "ispravnom postupku".
Re: Molim kolege za pomoc
Kombinirani su svi slucajevi opterecenja, osim alternativnog djelovanja vjetra (pretpostavljam sve sa odgovarajucim parcijalnim koeficijentima za opterecenje)
I
I+II
I+II+III+IV
I+II+III+V
U cemu je po vama problem?
Pozdrav
I
I+II
I+II+III+IV
I+II+III+V
U cemu je po vama problem?
Pozdrav
Re: Molim kolege za pomoc
Hehehehe upravo u tome sto pretpostavljate i jeste problem. Kombinacija opterecenja prema EC je postavljena bukvalno kako sam napisao. Ako je stalno 1 kN, korisno 3 kN, vjetar 2 kN (lupam bezveze brojeve) kombinacija je
1
1+3
1+3+2
problem?
1
1+3
1+3+2
problem?
-
- Postovi: 44
- Pridružio se: Ned Apr 28, 2013 6:58 pm
Re: Molim kolege za pomoc
Mogu li ja da dobijem to da isporjektujem i da Vas muka spasim?