Dimenzioniranje Arm.Betonski T-Presek

Odgovori
i.velk.
Postovi: 2
Pridružio se: Pon Dec 21, 2015 8:52 am

Dimenzioniranje Arm.Betonski T-Presek

Post od i.velk. »

Dobar dan

Zelim vas upitati kako TOWER radi pri dimenzioniranje AB T-preseka.

Vo moj model definirani su dve pravoagolne grede 60/160 povezani sa plocom 30cm koja je konzolno prepustena (masivni MOST).
Sta treba da uradim da bih grede budu dimenziniirani kao armirano betonski T-presek ?

Dali pri opcije definisanje preseka zamena (pravougaone grede 60/160) za T-preseka slicnih/istih karakteristika je resenie problema?

Unapred Hvala !!!
eca
Postovi: 34
Pridružio se: Ned Feb 20, 2011 3:17 pm
Lokacija: Tuzla

Re: Dimenzioniranje Arm.Betonski T-Presek

Post od eca »

Poštovani kolega!

1. Nacrtate ploču kolika vam treba
2. Na mjestu gdje idu grede usvojite vaš presjek a date ekscentričnos gredi (Uputstvo str. 147-148; 195-196 itd)
3. Na gredu OBAVEZNO uključite "fiktivna ekscentričnost"
4. Proračunate model

Eto toliko ukratko
i.velk.
Postovi: 2
Pridružio se: Pon Dec 21, 2015 8:52 am

Re: Dimenzioniranje Arm.Betonski T-Presek

Post od i.velk. »

Hvala na INFO !!! :wink:
eca
Postovi: 34
Pridružio se: Ned Feb 20, 2011 3:17 pm
Lokacija: Tuzla

Re: Dimenzioniranje Arm.Betonski T-Presek

Post od eca »

No frx no sikiriki. Ako sta mogu pomoci mozete me kontaktirati i na mail: hodzic.emir@hotmail.com