Postovane kolege,
moze li neko da mi odgovori zasto Tower 7 u proracunu proboja po EC2 izracunava za klasu cvrstoce betona C30/37 vrijednost Vrd,max=4.224MPa?
Naime, prema clanu 6.4.5(3) i napomeni na kraju tog clana vrijednost Vrd,max=0,5*v*fcd=0.5*0.528*20=5.28MPa sto je tacno 25% vise u odnosu na vrijednost koju Tower sracunava...
Hvala na odgovoru,
Pozdrav!
Vrd,max u proracunu nosivosti pri proboju po EC2
Re: Vrd,max u proracunu nosivosti pri proboju po EC2
U izvornom Eurocode 2 propisu (koristili smo EN 1992-1-1, Decembar 2004) je Vrd,max=0.4*v*fcdKez wrote:Vrd,max=0,5*v*fcd
Nacionalnim aneksom je dopusteno da se umesto vrednosti 0.4 usvoji neka druga vrednost.
Neke zemlje su usvojile 0.5 a neke zemlje su ostale na preporucenih 0.4
Za sada program Tower nema mogucnost izbora vrednosti za ovaj koeficijent pa koristi propisom preporucenu vrednost od 0.4. Zbog toga je vrednost za 25% veca od one koju ste ocekivali.
Mi cemo u jednom od prvih sledecih Build-ova omoguciti korisnicko zadavanje ovog koeficijenta.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM