PRORAČUN PUKOTINA I NELINEARNI POVRŠINSKI OSLONAC:
TOWER 7 SE RUŠI KOD PRORAČUNA PUKOTINA BETONA ZA POTPUNU SHEMU OPT. KADA IMAM NELINEARNI POVRŠINSKI OSLONAC.
A NIŠTA NE IZRAČUNA, AKO UZMEM PRORAČUN PUKOTINA ZA TRENUTNO OPTEREČENJE.
L.P. MATJAŽ
PRORAČUN PUKOTINA I NELINEARNI POVRŠINSKI OSLONAC
Re: PRORAČUN PUKOTINA I NELINEARNI POVRŠINSKI OSLONAC
Jeste li pokušali privremeno promijeniti oslonac na linearan, računa li u tom slučaju?
Re: PRORAČUN PUKOTINA I NELINEARNI POVRŠINSKI OSLONAC
da, računa. ruši se samo, ako imam nelinearan oslonac...
Re: PRORAČUN PUKOTINA I NELINEARNI POVRŠINSKI OSLONAC
Mozete li nam putem e-maila (info@radimpex.rs) poslati ulazni fajl ?
Mi smo probali da taj problem simuliramo kod nas ali nismo uspeli. Verovatno postoji jos nesto u tom modelu sto pravi problem.
Mi smo probali da taj problem simuliramo kod nas ali nismo uspeli. Verovatno postoji jos nesto u tom modelu sto pravi problem.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM