Rezultat proračuna:
_________________________________________________________________________________________
Kontrola naprezanja u zidanim zidovima
Okvir: V_6
Karakt. čvrstoća opeke
fb = 10.000 MPa
Karakt. čvrstoća zida na tlak
fk = 4.000 MPa
Karakt. čvrstoća zida na posmik
bez tlaka
fvk0 = 0.300 MPa
Granična karakteristična
čvrstoća na posmik
fvk,gr = 1.500 MPa
Koef. sigurnosti materijala
γM = 1.500
Kompletna shema opterećenja
Presjek 1 - 1 (Z=0.00m) (t/h = 0.25/6.50m)
Mjerodavna kombinacija: I+XII
Normalna sila u zidu Nsd = -231.76 kN
Moment savijanja Msd = 586.31 kNm
Posmična sila Vsd = 170.15 kN
Dužina tlačne zone Lc = 2.161 m
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.858 MPa
Kontrola normalnog napona
Dopušteni napon fd = 2.667 MPa
Uvjet: σRD <= fd (0.86 <= 2.67)
Uvjet je ispunjen
Presjek 2 - 2 (Z=0.41m) (t/h = 0.25/6.50m)
Mjerodavna kombinacija: I+XII
Normalna sila u zidu Nsd = -238.20 kN
Moment savijanja Msd = 572.86 kNm
Posmična sila Vsd = 356.25 kN
Dužina tlačne zone Lc = 2.535 m
Maksimalni napon tlaka σRD = 0.752 MPa
Kontrola posmičnih sila
Karakteristična čvrstoća na posmik fvk = 0.359 MPa
Granična računska posmična sila Vrd = 151.54 kN
Uvjet: Vsd <= Vrd (356.25 <= 151.54)
Uvjet nije ispunjen.
Posmična sila prekoračuje dopuštenu vrijednost.
___________________________________________________________________________________________
Pitanje.... kako je moguće da duljina tlačnog dijela ( Lc = 2.535 m) bude manja od polovice duljine zida? u ovom slučaju 3,25m za tlačnu silu i moment savijanja. Jeli riječ o nekoj greški ili...
Duljina tlačnog naprezanja u zidanim zidovima
Re: Duljina tlačnog naprezanja u zidanim zidovima
Da da riješeno... to je proračun zidanih zidova bez vertikalnih sertklaža kad serklaž ne preuzima vlačnu silu.... Šteta što nije napravljen proračun omeđenog ziđa budući da se po eurocode-u samo u zonama niske seizmičnosti može raditi nearmirano ziđe. Uglavnom se danas sve radi omeđenim..... prijedlog za sljedeći build..