Post od jety1 »

Pozdrav svima, zanima me neki drugaciji pristup odvajanja zidova u dva ortogonalna pravca usled delovanja seizmike od zadavanje komande 'Mimoilaznje zidova usled seizmike'. Da li moze neki predlog kako naterati da u jednom pravcu rade jedni a u drugom drugi zidovi, i da li moze neka preporuka oko ispunjivanja uslova o 'pasolutno krutim tavanicama', da li je bolje menjati moduoelasticnosti ploce kao membrane ili u napredim opcijama seizmickog proracuna smanjivati krutost ploce na savijanje na minimalnih 0.001...
b.milan
Site Admin
Postovi: 2148
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: AB jezgro

Post od b.milan »

Da li postoji neki narociti razlog zbog kojeg Vam pomenuti pristup odvajanja zidova nije odgovarajuci?

Odvajanjem zidova, smanjice se (odnosno, eliminisace se) zajednicki "rad" zidova. S obzirom na veliku razliku u krutostima na savijanje jednog zida u pravcu pruzanja i upravno na pravac pruzanja, dobice se ono sto se pokusava dobiti a to je da zidu poverimo silu samo u njegovom pravcu pruzanja a bez pomoci zida sa kojim je u vezi (da zajdno ne rade kao "T" presek) cime se ide na stranu sigurnosti.

Osim zadavanja "Mimoilazenja u seizmici" potrebno je i da u seizmici smanjite krutost ploce na savijanje kako bi se najlakse modelirala zglobna veza izmedju ploce i zida - tj. kako ploca ne bi primala momente savijanja iz zidova (savijanje upravno na ravan zida).