modalna analiza unos koeficijent φ po spratove
modalna analiza unos koeficijent φ po spratove
U modalnu analizu posle grupiranje mase i parametara za seizmicki proracun,pa mase grupisane u nivoa selektiranih tavanica,ne otvaraju se polja po spratove za unos koeficijent φ,prema tabali 4.2 u evrokodu 8,srpsko izdanje.Dali je moguce da se otvori kolona za unos koeficijent φ po spratove,ili je ta mogucnost dana samo u tower 8
Re: modalna analiza unos koeficijent φ po spratove
To postoji samo u Tower-u 8
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Re: modalna analiza unos koeficijent φ po spratove
Dali je moguce improvizovati ovo nanosenje spratnog koeficienta,na nacin sto cemo nanositi korisno opterecenje reducirajuci ga sa 0.8 ili 0.5 kako je data po EC8
Re: modalna analiza unos koeficijent φ po spratove
Možete imati različite slučajeve istog korisnog opterećenja - jedne za statički proračun a druge za modalnu i seizmiku.
Inače, Tower 7 nije baš potpuno aktuelan da bi se sa njim mogao raditi propisani postupak po EC8.
Inače, Tower 7 nije baš potpuno aktuelan da bi se sa njim mogao raditi propisani postupak po EC8.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Re: modalna analiza unos koeficijent φ po spratove
Dali je moguce improvizovati ovo nanosenje spratnog koeficienta,na nacin sto cemo nanositi korisno opterecenje reducirajuci ga sa 0.8 ili 0.5 kako je data po EC8
Ne bih to radio, jer tada će vam se reducirati korisno opterećenje u samim kombinacijama prilikom dimenzioniranja. Iako se i to može zaobići tako da ručno podesite vrijednosti u kombinacijama sa faktorom (1/0,8 ili 1/0,5).Možete imati različite slučajeve istog korisnog opterećenja - jedne za statički proračun a druge za modalnu i seizmiku.
Koeficijent "fi" služi samo za redukciju masa prilikom modalne analize i određivanje seizmičkih utjecaja u skladu s tom redukcijom. Nigdje se ne spominje da se isti koristi dalje u kombinacijama utjecaja, iako bi donekle bilo logično da se tako rezonira.
Ali s druge strane nije logično ni da Tower u "automatskom" generiranju seizmičkih kombinacija napravi kombinaciju koja ne sadržava korisno opterećenje iako je ono (uvijek) uključeno u mase prilikom određivanja seizmičke sile.
Ovo možete zaobići tako da za učešće mase od korisnog opterećenja ručno upišete vrijednost npr. 0,8*0,3=0,24 ili 0,5*0,3=0,15. Naravno, ovisno o tome koje tipove korisnog imate u objektu...