DD wrote:
Na koji način će se ovo u analizi (proračunu) uzeti u obzir?
Nisam baš siguran da je ovakav postupak moguć kod modalne analize; i inače su ovakvi postupci rezervirani isključivo za push-over i direktnu dinamičku analizu kada imamo "definirane" korake (u kakvom god obliku bili) gdje možemo pratiti tijek plastifikacije i preračunavanja novog stanja ravnoteže. Naročito zato, jer modalna analiza daje samo pozitivne i "konačne" vrijednosti svih koraka.
Jeste li uspjeli naći način da prevaziđete ovo u modalnoj analizi?
Hvala!
DD
Ja nisam bas siguran da sam bas u potpunosti razumeo vase pitanje i unapred se izvinjavam ako ovo nije ono na sta ste mislili.
Modalna analiza (ako ste pod tim mislili na postupak odredjivanja perioda i formi oscilovanja) moze se sprovesti samo nad modelom sa linearnim odgovorom (elasticno ponasanje). Ne postoji nacin da se modalna analiza sprovede nad modelom sa nelinearnim ponasanjem.
Programirano ponasanje zasniva se na tome da se unapred "programira" ponasanje konstrukcije pri seizmickim dejstvima sa ciljem da se plastificiranjem odredjenih zona, raspe energija potresa uz zadrzavanje vertikalne stabilnosti celog sistema.
Programom Tower 7 se omogucava "programiranje" - definisanje mesta na kojima ce se dopustiti plastifikacija. Ulazni podatak je i granica plastifikacije, tj. nosivost.
Postupak kojim se sprovodi proracun je inkrementalno-iterativni i za red velicine je slozeniji i vremenski zahtevniji od obicnog nelinearnog proracuna. Sam postupak odvija se tako da se nivo opterecenja postepeno povecava, prati se dostizanje granice plasticnosti na mestima gde je "programirana" pojava plastifikacije a onda se u slucaju plastifikacije vrsi iterativno uravnotezenje novog statickog sistema.
Ovo je bio najkraci moguci prikaz onoga kako se sprovodi proracun.
Drugi deo "programiranja" ponasanja konstrukcije vrsi se postupkom dimenzionisanja (prema granicnoj nosivosti - granici plastifikacije).
Treci deo postupka "programiranja" obavlja se fazom ugradjivanja odgovarajuceg sklopa armature da bi se obezbedila maksimalna apsorpcija energije (ovo nije u domenu programa Tower).
Nadam se da je sada malo jasnije.