Stranica 1 od 1

Seizmicki model-krutost zidnih platana i ploce na savijanje?

Objavljena: Pon Mar 29, 2010 12:43 pm
od Kreso
Molim Vas da mi odgovorite kako se kod seizmickog proracuna zada krutost zidnih platana E 100 puta manja od stvarne okomito na ravninu savijanja (da li se to treba napraviti kod unosa podataka linijskih oslonaca ili se to moze i naknadno zadati promjenom seta ploca).Da li je to prvi podatak za unosenje kod seta ploca E-modul elasticnosti ili Em ili neki drugi?
Da li krutost ploce na savijanje Em samo unesem u setu ploce 100 puta manje i to je to?
Unaprijed zahvalan, Kreso :D

Objavljena: Pon Mar 29, 2010 9:19 pm
od b.milan
Krutost ali i druge karakteristike mogu se menjati i naknadno - komandom za promenu setova.
Inace, krutost za savijanje je E a krutost za membransko naprezanje (naprezanje u ravni elementa) je Em.
Ove informacije mozee naci u uputstvu za rukovanje programom Tower.