Poštovani,
koliko sam mogao primjetiti, u TOWERU 5 pri dimenzioniranju čeličnih presjeka po HRN-u nisu uzimani utjecaji od torzije u čeličnim presjecima (utjacaji Mt se lako mogu pregledati preko dijagrama istih, ali ih program ne tretira prilikom izračuna posmične otpornosti poprečnog presjeka-ni samostalno ni u interakciji sa posmičnim silom i sl.). Da li ste imali u planu po ovom pitanju napraviti nešto u TOWERU 6?
Srdačan pozdrav i puno sreće cijeloj ekipi sa TOWEROM 6!
Last edited by thenightrider on Sre Sep 26, 2007 1:18 pm, edited 1 time in total.
b.milan
Site Admin
Postovi: 2148
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Post od b.milan »

Hvala na lepim željama, trudićemo se da nova verzija donese napredak u svim aspektima.

Što se tiče torzije i čelika - tačno je da se pri dimenzionisanju ignoriše momenat torzije dobijen statičkim proračunom.

Koliko ja znam, pojavu torzionog naprezanja u čeličnim konstrukcijama apsolutno treba sprečiti - svim sredstvima.
thenightrider
Postovi: 161
Pridružio se: Pet Avg 25, 2006 4:39 pm
Lokacija: HRVATSKA

Post od thenightrider »

Koliko ja znam, pojavu torzionog naprezanja u čeličnim konstrukcijama apsolutno treba sprečiti - svim sredstvima.
Slažem se, ali isto tako postoje čelični profili koji imaju značajnu torzijsku otpornost (zatvoreni profili i sl.) :wink: Postoje i vrlo jednostavni izrazi za proračun torzijskog kapaciteta poprečnih presjeka i mislim da neće biti problem tako nešto isprogramirati (ista je stvar sa interakcijama torzije).
Pozdrav!
thenightrider
Postovi: 161
Pridružio se: Pet Avg 25, 2006 4:39 pm
Lokacija: HRVATSKA

Post od thenightrider »

Molim administratora da mi odgovori na ovo gore davno postavljeno pitanje, a to je da li je za očekivati da se u Toweru 6 ispravi ovaj nedostatak i uvede proračun torzije u čeličnim presjecima?
Hvala unaprijed na odgovoru, pozdrav!
b.milan
Site Admin
Postovi: 2148
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Post od b.milan »

Jedino sto mogu da uradim je da se dodatno konsultujemo sa merodavnim strucnjacima pa neka oni odluce.
Za sada nismo predvideli dokaz otpornosti na torziju celicnih nosaca u Tower-u 6 sto ne znaci da je ta odluka definitivna.
thenightrider
Postovi: 161
Pridružio se: Pet Avg 25, 2006 4:39 pm
Lokacija: HRVATSKA

Post od thenightrider »

Hvala lijepo
Konstruktivac
Postovi: 59
Pridružio se: Uto Feb 27, 2007 6:56 am
Lokacija: .rs

Post od Konstruktivac »

Pitanje!

Dali ce biti mogucnosti provere napona u plocastim elementima od celika u T6. Posto sam primetio da prilokom modelilaranja rebrastog lima na grednoj podkonstrukciji kao plocasti celicni element samo mogu izvuci uticaje za savijanje iostale presecne sile? Sa plocastim elementima od celika moze li se nesto raditi - kontrola napona/stabilnosti u T5?

Hvala
b.milan
Site Admin
Postovi: 2148
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Post od b.milan »

Konstruktivac wrote: Dali ce biti mogucnosti provere napona u plocastim elementima od celika u T6.
... Sa plocastim elementima od celika moze li se nesto raditi - kontrola napona/stabilnosti u T5?
U programu Tower 6 nismo predvideli posebnu mogucnost kontrole napona u plocastim elementima. Kontrola napona se i sada moze izvrsiti - postoji mogucnost prikaza napona u plocastim elementima. Sto se tice modeliranja rebrastog lima - jedina je mogucnost da odredite granicni moment nosivosti tog lima na osnovu otpornog momenta lima jedinicne sirine i dopustenog napona i da taj podatak koristite u kontroli nosivosti. Kod rebrastog lima upotrebite ortotropiju.


Mislim da nista vise smisleno se ne moze raditi sa povrsinskim celicnim elementima - zbog proizvoljnosti geometrije i granicnih uslova.
Konstruktivac
Postovi: 59
Pridružio se: Uto Feb 27, 2007 6:56 am
Lokacija: .rs

Post od Konstruktivac »

Pitanje:

U editoru hartije deo Dimenzionisanje (celik) desnim klikom dobije se podmeni gde je inaktivno "generisanje" samo je aktivno "ubaci blok". Gde se moze u ovaj deo izvestaja ubaciti tabela sa kombinacijama opterecenja i usvojenim koeficijentima sigurnosti 1.5, 1.33 itd. ? Mozda postoji mogucnost a ja ne znam?