Uvuz DXF otvora u zidovima???

Odgovori
PrimusEng
Postovi: 54
Pridružio se: Pet Nov 30, 2007 1:58 pm
Lokacija: Ljubljana

Uvuz DXF otvora u zidovima???

Post od PrimusEng »

Poštovani kolegi!

Zanima me da li je moguče putem DXF-a importirati u Tower konturu otvora, zbog lakšeg definisanja otvora u zidovima. Problem je, jer DXF iz Autocada nalazi se u ravni XY sto je primjer za ploče, a ne u ravni XZ sto je to primjer za zidove.

Pozdrav, Primoz
marko
Postovi: 53
Pridružio se: Pon Feb 26, 2007 1:33 pm

Post od marko »

Prosle godine sam imao potrebu za ubacivanjem jedne prostorne celicne skeletne konstrukcije u Tower 5 i koliko se sjecam program je radio uredno.

Potrebno je da samo u AutoCAD-u smjestite prostorno konturu koju zelite importirati u Tower, tj. ukoliko importirate konturu otvora (vrata, prozor, ...) zida morate istoga rotirati i pomaknuti u zeljenu ravninu (u vasem slucaju XZ).

Tower ce prepoznati AutoCAD-ove prostorne koordinate! Morate jedino voditi racuna da crate u metrima!

Pozdrav!
b.milan
Site Admin
Postovi: 2148
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Post od b.milan »

Ako zelite da importujete 3D geometriju u Tower trebalo bi da je tako definisana i u DXF crtezu. Inace cete morati da operacijom "3D Rotacija" izvrsite odgovarajucu transformaciju.

Sto se tice otvora u ploci/zidovima stvari stoje ovako - svaka zatvorena kontura smatra se plocom/zidom, pa tako i svaka zatvorena kontura unutar neke druge zatvorene konture. Program ne moze da zna sta je otvor a sta je ploca unutar ploce pa je to onda prepusteno korisniku da naknadno definise.
PrimusEng
Postovi: 54
Pridružio se: Pet Nov 30, 2007 1:58 pm
Lokacija: Ljubljana

Tower & 3D prostorna kondura u DXF!

Post od PrimusEng »

Imam problema, jer zelim da u Tower unosim 3D prostornu konturu u DXF i zelim, da mi odmah tu konturo pretvori u zidove i ploce - kad to uradim, javi mi jedan erro i Tower odleti. Koje definicije bi trebao da postujem kod DXF crteza?

Pozdrav Primoz!
b.milan
Site Admin
Postovi: 2148
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Post od b.milan »

DXF model koji ste pokusali da uvezete u Tower izaziva gresku - u pitanju je geometrijska greska izazvana mikroskopski malim segmentima linija i lukova. Mio cemo ovo ispraviti, odnosno napraviti program robusnijim i otpornijim na ovako nesto.

Kao sto sam Vam vec odgovorio na email koji ste nam uputili, model koji ste nam poslali nije pogodan DXF model za uvoz u Tower. Ovaj model predstavlja kompletnu zgradu od 6 (sest) spratova. Ali, sve, ponavljam sve, linije se nalaze u jednom lejeru a te linije opisuju, osim ploca i zidova i otvora, koje ste zeleli da uvezete, i trotoare, ulicu, ivicnjake, parkinge, ose, simbole za ose, simbole za vrata, simbole za stepenice, simbole za zidove u osnovi....

To nije nacin za uvoz 3D modela iz DXF fajla - Vi morate imati DXF fajl sa jasno diferenciranim entitetima - diferenciranje (odnosno grupisanje) moze da se izvrsi ili po lejerima ili po bojama. U Vasem DXF fajlu sam video postojanje takve organizacije - postije lejeri "000_plosca_1", "000_plosca_2"..., postoje lejeri "09 osi", "x kote".... Medjutim, svi ti lejeri su prazni a sve je prebaceno u lejer "0".

Algoritam koji od proizvoljnog skupa linija koje su nacrtane u AutoCAD-u pravi povrsinske konstruktivne elemente pokusavajuci da napravi zatvorene poligone veoma je slozen i geometrijski osetljiv, i to sto ste uneli mnostvo arhitektonskih (krivolinijskih) simbola koji se preklapaju i presecaju sa plocama i zidovima dovelo je do ovakvog rezultata.

U programu Tower ovakav crtez jedino moze da se iskoristi za pravljenje pomocnih linija - pri importu izaberite da se lejer "0" konvertuje u "Lejer 1" pomocnih linija.