Lijep pozdrav!
Trenutno radim na provjeri nosivosti armiranobetonske staze portalne dizalice temeljene na "benotto" pilotima!
U proracun su uzeta sva opterecenja (stalna i pokretna) kao i pripadajuce temperaturno djelovanje.
Iz anvelopa dijagrama sam ocitao maksimalne vrijednosti unutarnjih sila na spoju pilota i AB temeljne grede.
Mjerodavne vrijednosti koje program uzima u obzir za dimenzioniranje AB pilota (kao i AB grede)
sam iscitao iz izvjestaja "Dimenzioniranje" -> "Grede" -> "Odabir armature" -> "Izvjestaj" -> "Ekstremi".
Da li program ima mogucnost da prikaze polozaj pokretnog opterecenja koji uzrokuje tu najnepovoljniju vrijednost?
Polozaj pokretnog opterecenja
Nazalost, ne. Za to bi vam bila potrebna uticajna linija. Pri tome, unapred bi ste morali da izaberete mesto i vrstu uticaja za koje se odnosi uticajna linija.
Pokretno opterecenje u programu Tower kao rezultat daje ekstremne (i njima odgovarajuce) vrednosti svih uticaja u celoj konstrukciji.
U programu Tower 5 nema uticajne linije. Uticajna linija implementirana je u programu Tower 6.
Pokretno opterecenje u programu Tower kao rezultat daje ekstremne (i njima odgovarajuce) vrednosti svih uticaja u celoj konstrukciji.
U programu Tower 5 nema uticajne linije. Uticajna linija implementirana je u programu Tower 6.