Pozdrav,
posjedujem verziju 4 Towera. Interesuje me kako da u verziji 4 apliciram horizontalno površinsko opterećenje na AB vertikalne zidove i kako da te iste zidove modeliram (linijski oslonac u planetu ili kako?).
Također, posjedujem demo verziju 5.5. Tamo sam našao način da apliciram navedeno opterećenje, ali kako da očitam uticaje na zidovima.
Hvala!
Horizontalno površinsko opterećenje na vertikalne zidove
-
- Postovi: 1
- Pridružio se: Uto Jul 03, 2007 8:10 pm
- Lokacija: 0000
- Kontakt:
U Tower-u 4 (odnosno ovde se radi o Panel Pro-u) nije bilo predvidjeno zadavanje povrsinskog opterecenja upravnog na ravan rama. Znaci - nikako.
Ocitavanje uticaja u zidu vrsi se na isti nacin kao i u ploci - recimo, u dispoziciji izaberete ram u kome se nalazi zid koji zelite da analizirate, i kada dobijete prikaz tog zida u 2D prozoru, komanda "Uticaji u ploci" omogucice da se prikazu izolinije uticaja. Takodje kao i kod ploce, i ovde se mogu upotrebiti komande za dobijanje uticaja u izabranom preseku, kao i uticaji u izabranom pravcu ("Vektorski presek").
Ocitavanje uticaja u zidu vrsi se na isti nacin kao i u ploci - recimo, u dispoziciji izaberete ram u kome se nalazi zid koji zelite da analizirate, i kada dobijete prikaz tog zida u 2D prozoru, komanda "Uticaji u ploci" omogucice da se prikazu izolinije uticaja. Takodje kao i kod ploce, i ovde se mogu upotrebiti komande za dobijanje uticaja u izabranom preseku, kao i uticaji u izabranom pravcu ("Vektorski presek").
Opterecenje upravno na zidove u Tower-u 4
Koliko se secam, moguce je zadati povrsinsko opterecenje u izgenerisanom modelu u Toweru 4. Potrebno je formirati novi slucaj opterecenja i zatim u ramovima zadavati opterecenje.
-
- Postovi: 59
- Pridružio se: Uto Feb 27, 2007 6:56 am
- Lokacija: .rs
I ja sam siguran da se moze zadati opterecenje upravno na ravan vertikalnog zida u Toweru 4. Izgenerise se model, otvri se ram u kome se nalazi zeljeni zid, napravi se novi slucaj opterecenja, nanese se na zid opterecenje upravno na ravan zida. Nakon zatvaranja Panel Pro-a treba da se u Toweru dodaje odredjenom osnovnom slucaju opterecenja koji je definisan u okviru PanelPro-a.b.milan wrote:U Tower-u 4 (odnosno ovde se radi o Panel Pro-u) nije bilo predvidjeno zadavanje povrsinskog opterecenja upravnog na ravan rama. Znaci - nikako......
Ne moze se zadati ovakvo opterecenje na negenerisan model.
Panel Pro-u se ne moze zadati opterecenje na zidne elemente upravno na ravan zida ali samo u slucaju kada se Panel Pro samostalno pokrece, a ne u okviru samog Tower-a.
I ja sam davno radio u starom Tower-u ali ispravite me ako gresim.