Pitanje za novi Tower

Odgovori
jozo
Postovi: 30
Pridružio se: Sre Nov 22, 2006 10:34 am

Pitanje za novi Tower

Post od jozo »

Zanima me da li će biti opcija kvazistatičkog seizmičkog proračuna po EC 8 analogna ovom proračunu po starim propisima. Jer sada postoji samo kvazistatička po starim propisima i mislim po švicarskim. Po EC postoji samo mulimodalna koja mi nije baš ok. Bilo bi dobro kad bi se napravila kvazistatička analiza po EC8 i kad bi bili ugrađeni izračuni onih korekcijski koeficijenata, kontrole torzijskih i drugih krutosti i dr. Molim vas da razmislite o tome.

Glede onih rasprava o multimodalnoj analizi koja daje pozitivne momente jer je numerički tako rješeno. Trebalo bi pogledati kako je Sap i Etabs to rješio. U pravilu kod multimodalne analize za ručne proračune matrica je potrebno pomake zbrojiti (s kvadratima) i zadati ih u odgovarajućem smjeru te iz njih dobiti sile. Ako se sile zbrajaju s kvadratima logično je da se moraju dobiti pozitivne vrijednosti.

Pozdrav
b.milan
Site Admin
Postovi: 2148
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Post od b.milan »

Seizmicki proracun po metodi ekvivalentnog statickog opterecenja po EC8 je greskom izostavljeno iz spiska planiranih novina.

Ovaj nacin proracuna bice implementiran u Tower-u 6.
Odgovori