montažna betonska hala

Objavljena: Sre Sep 08, 2010 7:29 am
od leva
Imam pitanje u vezi programa Tower 5. Koje mogućnosti pruža Tower 5 lite verzija sa modulima beton i čelik i modulom dinamike? Hoćemo li moći izračunati djelovanje potresa na montažnu betonsku halu 14*32m.Konstruktivni sistem hale čine stupovi konzole upeti u montažne temeljne čaše na koje se zglobno oslanjaju glavni krovni nosači tvoreći tako ravninske okvire koji se ponavljaju svakih 10m. U poprečnom smjeru stupovi su na razmaku 7m , te je raspon glavnog nosača 7m.Krovnu konstrukciju sačinjavaju sekundarni krovni T nosači.

Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

Objavljena: Pet Sep 10, 2010 2:13 pm
od b.milan
Tower 5 moze izvrsiti seizmicku analizu nad ovakvim modelom -
ovako opisana konstrukcija je prilicno jednostavna. Ako sa lite verzijom mozete modelirati ovakav model (mislim na ogranicenja koja lite verzija ima po broju cvorova) onda je i proracun modalne analize i seizmicki proracun moguc.


Medjutim, ne treba zaboraviti da Tower 5 nema identicne propise sa onima iz programa Tower 6 i koji su sada aktuelni u Hrvatskoj.
U Tower-u 6 postoje dva hrvatska propisa za seizmicku analizu. Takozvani HRN-N propis iz Tower-a 6 (to je propis zasnovan na metodi ekvivalentnog statickog opterecenja, identican sa starim JUS propisima ali ima modifikovane koeficijente za kategorije objekta - hrvatske norme imaju tacno 50% vece koeficijente od JUS normi i dobijaju se tacno 50% vece sile).
Takodje, drugi propis, multimodalne EC ENV norme iz Tower-a 5 imaju malo drugaciju spektralnu krivu od EC8 HRV normi koje su aktuelne i implementirane su u Tower-u 6.