Seizmički model-grupiranje masa u nivoima ploča

Odgovori
Kreso
Postovi: 12
Pridružio se: Pet Okt 05, 2007 9:04 am

Seizmički model-grupiranje masa u nivoima ploča

Post od Kreso »

Molim Vas da mi odgovorite kako ručno grupirati mase u nivoe ploča?
Da li se to može napraviti? To bi trebalo biti u modalnoj analizi kad gledamo mase u izvještaju?
Seizmički model dobro funkcionira dok ne smanjimo krutosti na savijanje ploča i zidova 100 puta. Tada su faktori participacije oko 90 posto.
Nakon smanjivanja krutosti model više ne funkcionira.
Kada radimo seizmički model sa 100 puta smanjenim krutostima ploča i zidova dobijamo tonove sa lokalnim oscilacijama zidova.
Da li je problem u tome što nismo grupirali mase u nivoima ili možda problem leži u nečem drugome?
Unaprijed zahvalan, Krešo
b.milan
Site Admin
Postovi: 2141
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Post od b.milan »

U programu Tower 5 ne mogu se grupisati mase u nivoima tavanica - ta mogucnost je uvedena u Tower-u 6.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Kreso
Postovi: 12
Pridružio se: Pet Okt 05, 2007 9:04 am

Post od Kreso »

Da li postoji neko suvislo realno rješenje da se to riješi u Toweru 5 ili taj seizmički model jednostavno ne funkcionira u Toweru 5?
Da li bi se to moglo riješiti na način da u setu zidova stavimo specifičnu težinu nula (predhodno u modalnoj analizi očitamo mase ili na neki drugi način izračunamo težinu zidova) i ubacimo kao površinsko opterećenje na nivoe ploča?
Zar nitko taj seizmički model sa smanjenim krutostima i ostalim pretpostavkama ne koristi u Toweru 5?
b.milan
Site Admin
Postovi: 2141
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Post od b.milan »

U Tower-u 5 se zglobna veza izmedju ploca i zidova (tome sluzi omeksavanje zidova smanjenjem krutosti na savijanje) moze postici postavljanjem odgovarajucih granicnih uslova na spoju ploce i zida.

Takodje, na mestu ukrstanja zidova koji dolaze iz vise pravaca, potrebno bi bilo izvesti njihovo razdvajanje (odnosno 'mimoilazenje') - opet uz pomoc granicnih uslova.

Resenje koje se ponudili - da sami grupisete mase u nivo tavanica je druga varijanta. Potrebno je samo sracunati ekvivalentno staticka povrsinska opterecenje po tavanicama koje treba postaviti u jedan zaseban slucaj opterecenja. Taj slucaj bi ste koristili umesto slucaja opterecenja koji sadrzi 'g'.
Ne morate praviti setove materijala sa specificnom tezinom nula. Jednostavno nemojte koristiti slucaj opterecenja koji sadrzi 'g' u modalnoj analizi i seizmickom proracunu a umesto njega koristite slucaj opterecenja sa grupisanim masama po tavanicama kojeg ste napravili.

Da bi se lakse odredili intenzitet opterecenja kojeg treba postaviti, koristite komandu za pregled masa - (Modalna analiza -> Mase).
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Kreso
Postovi: 12
Pridružio se: Pet Okt 05, 2007 9:04 am

Post od Kreso »

Molim Vas da mi odgovorite kako bi trebali postaviti granične uvjete na spoju ploče i zida i kako bi trebali postaviti granične uvjete na mjestu sudara zidova (mimoilaženje) ?
b.milan
Site Admin
Postovi: 2141
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Post od b.milan »

Komanda "Konstrukcija->Granicni uslovi", na komandnoj liniji se izabere opcija "Ploca-Zid". Time se generise zglobna veza izmedju ploca i zidova.

Mimoilazenje zidova - granicni uslov kod kojeg je sve oslobodjeno (ne prenosi nikakve uticaje - prakticno - dilatacija) treba postaviti na mestu gde se zid dodiruje sa zidom iz drugog pravca. Ovime se prakticno eliminise sadejstvo dva zida.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Kreso
Postovi: 12
Pridružio se: Pet Okt 05, 2007 9:04 am

Post od Kreso »

Puno Vam hvala na odgovoru. A koja metoda po Vama daje bolje rezultate za Tower 5-smanjivanje krutosti na savijanje (sa dodatnim koracima koje ste objasnili) ili ovako sa rubnim uvjetima?
I koliko mi se čini seizmički model je poprilično bolje posložen u Tower 6. Da li mi možete reći koliko košta nadoplata za Tower 6 ako imamo Tower 5 (7 komada)?
b.milan
Site Admin
Postovi: 2141
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Post od b.milan »

I jedno i drugo vodi ka istom - koja je bolja od ove dve zavisi samo od toga koja od njih se lakse moze premeniti a to zavisi od konkretnog modela - broja i rasporeda zidova, broja spratova (koliko puta cete morati da sracunavate i grupisete masu), itd....

Da u pravu ste, u verziji 6 je znacajno unapredjen seizmicki proracun.

Sto se tice cene nadogradnje, najbolje je da se obratite nasem distributeru u Zagrebu i on ce Vam dati pravu informaciju. Evo linka do stranice sa kontakt podacima svih nasih distributera i predstavnika (http://www.radimpex.rs/contact.php?lang=sr)
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Odgovori