Search found 2142 matches
- Čet Dec 29, 2022 9:48 am
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: 4k ekran i tower 7
- Odgovora: 2
- Pregledi: 7955
Re: 4k ekran i tower 7
Način je sledeći: Kliknite desnim klikom na ikonicu Tower-a 7, i iz padajućeg menija odaberite "Properties" (ako imate Win11 pre toga ćete morati kliknuti na "Show more options" U dijalogu "Properties" idite na tab "Compatibility". U tom dijalogu nalazi se dugme "Change high DPI settings" - kliknite...
- Čet Dec 29, 2022 9:29 am
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Ukupna poprećna sila i moment savijanja od potresa
- Odgovora: 4
- Pregledi: 6958
Re: Ukupna poprećna sila i moment savijanja od potresa
Kada se seizmički uticaji računaju multimodalnom analizom, za sam proračun nije potrebno znati koja kota je "kota uklještenja" - odnosno kota nivoa tla. Iz tog razloga, u korisničkom interfejsu programa Tower, za multimodalnu seizmiku ne postoji, niti je predviđeno mesto za unos kote uklještenja. Me...
- Čet Dec 29, 2022 8:44 am
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Animacija aktivnog tona kod modalne analize!
- Odgovora: 2
- Pregledi: 5918
Re: Animacija aktivnog tona kod modalne analize!
Pozdrav! Da li prilikom pokretanja dijaloga za animaciju u Tower-u, u trenutku dok se animacija još ne prikazuje nego se priprema, da li menjate fokus na neku drugu aplikaciju ? Prikazana poruka ukazuje na to da je došlo do situacije da je u nizu uzastopnih iscrtavanja modela došlo do nekog "preskak...
- Pet Dec 02, 2022 12:48 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Modalna analiza tower7 build 7520,64 bit
- Odgovora: 1
- Pregledi: 5909
Re: Modalna analiza tower7 build 7520,64 bit
S obzirom da pominjete Tower 7 Build 7520 iz 2015. godine, moram pitati da li je u pitanju piratska verzija programa, ili imate legalnu licencu ?
Ako imate legalnu licencu, pošaljite mi poruku (DM) o tome na koga se vodi licenca za program Tower kojeg koristite.
Ako imate legalnu licencu, pošaljite mi poruku (DM) o tome na koga se vodi licenca za program Tower kojeg koristite.
- Pet Dec 02, 2022 12:38 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: smicanje u ploči
- Odgovora: 1
- Pregledi: 5595
- Sre Okt 19, 2022 8:28 am
- Forum: Metal Studio - Pitanja
- Tema: pitanje
- Odgovora: 3
- Pregledi: 6760
Re: pitanje
Ne postoji norma koja to propisuje. U pitanju je stvar dogovora i prakse. Sam prikaz uvećanja težine konstrukcije zbog spojnih sredstava, kao i sam iznos uvećanja je opcija u izveštaju koja se moža ali i ne mora koristiti. Da je to definisano propisom, ne bi se moglo ni isključiti iz izveštaja niti...
- Pet Okt 14, 2022 2:56 pm
- Forum: Metal Studio - Pitanja
- Tema: pitanje
- Odgovora: 3
- Pregledi: 6760
Re: pitanje
Ne postoji norma koja to propisuje. U pitanju je stvar dogovora i prakse. Sam prikaz uvećanja težine konstrukcije zbog spojnih sredstava, kao i sam iznos uvećanja je opcija u izveštaju koja se moža ali i ne mora koristiti. Da je to definisano propisom, ne bi se moglo ni isključiti iz izveštaja niti ...
- Pon Okt 10, 2022 9:36 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Mrežne licence i omogućavanje rada na daljinu
- Odgovora: 12
- Pregledi: 142505
Re: Mrežne licence i omogućavanje rada na daljinu
Prilikom pokretanja programa na klijentskom računaru, sa klijenta se usopstavlja komunikacijja sa licencnim serverom. Komunikacija između klijenta i servera se odvija sporadično, automastkim slanjem periodičnih zahteva od strane klijenta i slanjem neperiodičnih zahteva (prilikom pokretanja nekih odr...
- Pon Okt 10, 2022 9:26 am
- Forum: ArmCAD 7 - Pitanja
- Tema: Arm CAD 7 je počeo da se otvara sa Advance steel
- Odgovora: 3
- Pregledi: 6752
Re: Arm CAD 7 je počeo da se otvara sa Advance steel
Dve su stvari koje ovde treba rešiti: 1) automatsko pokretanje ArmCAD-a kada ne želite Pokrenite ArmCAD preko njegove ikone, pokrenite ArmCAD - Podešavanja - Funkcionalnost. https://i.ibb.co/1m4nspX/Screenshot-539.png U ovom dijalogu u delu koji se odnosi na automatsko pokretanje ArmCAD-a odaberite ...
- Pon Okt 10, 2022 9:05 am
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: čelik.zatege.1
- Odgovora: 4
- Pregledi: 6495
Re: čelik.zatege.1
Zatege bi trebale da se modeliraju sa već unetom silom - silom koja se unosi prilikom njihove montaže.
To se unosi kao opterećenje - "Aksijalno naprezanje". Time se može izbeći njihova labilnost prilikom proračuna.
To se unosi kao opterećenje - "Aksijalno naprezanje". Time se može izbeći njihova labilnost prilikom proračuna.
- Pet Okt 07, 2022 7:17 am
- Forum: ArmCAD 7 - Pitanja
- Tema: Arm CAD 7 je počeo da se otvara sa Advance steel
- Odgovora: 3
- Pregledi: 6752
Re: Arm CAD 7 je počeo da se otvara sa Advance steel
Ništa nije pošlo naopako. U profil Advance steel ubacio se korisnički interfejs ArmCAD-a. To se desilo kada ste radili u Advance steel-u otvorili DWG koji je sadržao armaturu crtanu u programu ArmCAD. Kada se u AutoCAD-u otvara crtež koji sadrži entitete aplikacije koja je instalisana a nije pokrenu...
- Čet Okt 06, 2022 11:30 am
- Forum: Metal Studio - Pitanja
- Tema: Ukocene raslojene ikonice
- Odgovora: 1
- Pregledi: 5657
Re: Ukocene raslojene ikonice
Razlog za to je što u AutoCAD-u imate podešeno da je korisnički interfejs ZAKLJUČAN.
Na komandnoj liniji AutoCAD-a otkucajte:
LOCKUI
i kao vrednost unesite 0 (nula) i pritisnite Enter.
To će otkljlčati korisnički interfejs i moći ćete usidriti trake ikona na toolbar.
Na komandnoj liniji AutoCAD-a otkucajte:
LOCKUI
i kao vrednost unesite 0 (nula) i pritisnite Enter.
To će otkljlčati korisnički interfejs i moći ćete usidriti trake ikona na toolbar.
- Čet Okt 06, 2022 11:23 am
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Dimenzioniranje -> Propisi -> EC2
- Odgovora: 6
- Pregledi: 9979
Re: Dimenzioniranje -> Propisi -> EC2
U Tower-u 8 od Build-a 8459 zamenjeno je 25 promila sa 20. (važi samo za nove instalacije programa. U postojećim instalacijama programa konfiguracioni fajl sa tim parametrima se uređuje od strane korisnika pa ne postoji mogućnost da to program sam uradi) Inače, da li je 20 ili 25 promila - praktično...
- Čet Okt 06, 2022 11:18 am
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Kombinovanje opterećenja po EC (mostovi)
- Odgovora: 8
- Pregledi: 10125
Re: Kombinovanje opterećenja po EC (mostovi)
Slažem se sa kolegom „mihajlod“ i podržavam predlog da se uvede opcija gde bi se kontrolisano pored parametara psi unosio i parametar gama, uz mogućnost definisanja grupa i dominantnosti opterećenja. Upravo smo počeli da radimo na ovome. Takođe, počeli smo i rad na ugrađivanju šeme kombinovanja za ...
- Čet Okt 06, 2022 11:14 am
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Ukupna poprećna sila i moment savijanja od potresa
- Odgovora: 4
- Pregledi: 6958
Re: Ukupna poprećna sila i moment savijanja od potresa
Najbolje je preko reduktora kojeg ćete napraviti da od zidova i stubova.
Ne morate praviti reduktor za zidove i stubove po celoj visini objekta već samo od onih na nivou odmah iznad kote uklještenja.
Ne morate praviti reduktor za zidove i stubove po celoj visini objekta već samo od onih na nivou odmah iznad kote uklještenja.