- Uto Avg 30, 2011 9:45 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Tower 7
- Odgovora: 13
- Pregledi: 7858
Re: Tower 7
Slucaj koji ste naveli nije moguce pripisati pojavi "Postepena gradnja kod višespratnih zgrada" vec prije svega velikoj disproporciji aksijalnih krutosti stubova i zidnog platna. Sa opcijom "Faze gradjenja" bi trebalo da se obuhvataju postepene deformacije na razlicitim statickim sistemima a koje su...
- Pet Jul 22, 2011 11:26 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: dalekovodi
- Odgovora: 12
- Pregledi: 8402
Re: dalekovodi
Koliko se sjecam EPS preporuke se uglavnom odnose na manje naponske nivoe nadzemnih vodova (<35 kV), tako da je mala vajda (korist) od njih u slucaju vecih naponskih nivoa (mada neki principi su zajednicki). Sve navedeno za Sulzbergerovu metodu je tacno (manje dimenzije temelja) - imam iskustva da p...
- Čet Jul 21, 2011 8:46 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: dalekovodi
- Odgovora: 12
- Pregledi: 8402
Re: dalekovodi
zahvaljujem... kako da odredim vertikalnu silu od težine provodnika na stup?koji mi je mjerodavan raspon Dva su karakteristicna raspona kod proracuna uticaja na stub dalekovoda: - asr (srednji raspon) - koji se koristi kod proracuna dejstva vjetra na provodnike dalekovoda i predstavlja srednju vrij...
- Sre Jun 01, 2011 8:43 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: SRSS
- Odgovora: 10
- Pregledi: 7913
Re: SRSS
Pitanje je kako ovo implementirati. Problem je sto nam trebaju uticaji za jedan a dimenzionisanje za drugi presjek, sto u samom startu komplikuje ustaljenu praksu da se na jednom presjeku dobiju uticaji na koje dimenzionisemo. Ako se uzme u obzir ranije pominjani EC8 dobijeni uticaji nisu ti na koje...
- Sub Maj 21, 2011 6:54 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Modeliranje!!
- Odgovora: 7
- Pregledi: 5362
Re: Modeliranje!!
U nekim slucajevima ova mogucnost je povoljnija jer u prvom slucaju ne dobijamo uticaje na temeljnoj spojnici (spoj temelja i tla). Ovo znaci da u ranije predlozenom nacinu se dobijaju uticaji na gornjoj ivici temelja dok u slucaju da nas interesuju naponi u tlu trebalo bi uticaje spustiti na nivo t...
- Sub Maj 21, 2011 7:47 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Modeliranje!!
- Odgovora: 7
- Pregledi: 5362
Re: Modeliranje!!
Gornja ivica temelja je mjesto koje se moze smatrati ukljestenjem. Da li ce te tu staviti oslonac-ukljestenje ili modelirati temelj stvar je izbora tj. zavisi sta vam treba. Ukoliko modelirate tlo kao elasticno mozete linijskim elementima modelirati temelj cija ce osa biti u gornjoj ivici T presjeka...
- Čet Maj 19, 2011 10:57 am
- Forum: Unapredjenje projektovanja - literatura, dogadjaji i korisni linkovi
- Tema: prirucnik za koriscenje standarda za vetar
- Odgovora: 21
- Pregledi: 36680
Re: prirucnik za koriscenje standarda za vetar
Posalo sam PM.
- Sre Mar 30, 2011 2:11 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Podna ploca!!
- Odgovora: 5
- Pregledi: 4887
Re: modeliranje podne ploce
Klasicno preko Vinklera.
Kao za AB presjek minimalno (u prvom slucaju).
Vec je receno zasto se uzima... tj. gotovo nimalo.
Kao za AB presjek minimalno (u prvom slucaju).
Vec je receno zasto se uzima... tj. gotovo nimalo.
- Uto Mar 29, 2011 12:46 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Podna ploca!!
- Odgovora: 5
- Pregledi: 4887
Re: Podna ploca!!
U principu se ne modelira ako je u pitanju klasicni stambeni objekat. Ako je u pitanju podna ploca neke hale/skladista u kojoj je moguce opetrecenje viljuskarem, nekim vozilom ili regalima tada bi moglo imati smisla. Motiv zasto to neko radi je vjerovatno da se dobiju korektni naponi u tlu (koji obu...
- Uto Mar 22, 2011 10:46 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Dimenzionisanje celicnog L profila po JUS-u
- Odgovora: 0
- Pregledi: 2294
Dimenzionisanje celicnog L profila po JUS-u
Predvidjeni nacin dimenzionisanja prema JUS-u za pritisnuti L (vrucevaljani) prrofil je u odnosu na imin tj. minimalnu osu inercije. Da li je moguce na neki nacin izvrsiti dimenzionisanje (kontrolu stabilnosti) u odnosu na i(y-y) tj. osu paralelnu nozicama L presjeka? Naime, neki propisi za konstruk...
- Sre Mar 16, 2011 9:38 pm
- Forum: Unapredjenje projektovanja - literatura, dogadjaji i korisni linkovi
- Tema: prirucnik za koriscenje standarda za vetar
- Odgovora: 21
- Pregledi: 36680
Neznam kako stojite sa primjenom Europskim normi kod Vas. Kod nas je aktualna ENV 1991-2-4:1995. To je u biti EN 1991-2-4:2005 i ima cca 160 stranica sa NAD-ovima i poprilično je detaljna. Možda vam pomogne u dijelu u kojem Vam je JUS manjkav (pretpostavljam da se radi o koef. oblika što je boljka ...
- Sre Mar 16, 2011 11:50 am
- Forum: Unapredjenje projektovanja - literatura, dogadjaji i korisni linkovi
- Tema: prirucnik za koriscenje standarda za vetar
- Odgovora: 21
- Pregledi: 36680
Ocigledno da nemate pomenutu knjigu. Primjer br.7.3 Clindricni stub (str.136) uradjen od strane autora propisa i knjige za vjetar dobija da je Gz=10,07 i q=7,15 kN/m2. E sad, autor podvlaci da je dobijeni aerodinamicki pritisak vjetra (misli se i na Gz) fizicki fiktivna velicina koja se ne moze izmj...
- Sub Mar 12, 2011 7:30 am
- Forum: Unapredjenje projektovanja - literatura, dogadjaji i korisni linkovi
- Tema: prirucnik za koriscenje standarda za vetar
- Odgovora: 21
- Pregledi: 36680
- Pet Mar 11, 2011 10:15 pm
- Forum: Unapredjenje projektovanja - literatura, dogadjaji i korisni linkovi
- Tema: prirucnik za koriscenje standarda za vetar
- Odgovora: 21
- Pregledi: 36680
- Pet Mar 11, 2011 8:27 am
- Forum: Unapredjenje projektovanja - literatura, dogadjaji i korisni linkovi
- Tema: prirucnik za koriscenje standarda za vetar
- Odgovora: 21
- Pregledi: 36680
Re: vjetar
Da zaboravih bitno... - Cesto se desava da se pogresno ocitaju vrijednosti iz dijagrama (koliko se sjecam S ili S') te jos jednom dobro sve provjerite. Dijagrami koji su dati su takodje uzasni i tesko je iz njih preciznije iscitati vrijednosti. Ranije sam koristio softver koji mi je ovaj problem eli...