Search found 27 matches
- Čet Mar 30, 2017 7:05 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Tower 6
- Odgovora: 11
- Pregledi: 6942
Re: Tower 6
Pozdrav! Modelirao sam jedan objekt tlocrtno nepravilnog oblika. Zbog toga i zbog toga što mi je modeliranje bilo jednostavnije zarotirao sam čitav objekt oko osi Z za 45°. Prilikom dimenzioniranja ploča, rezultati potrebne armature mi se prikazuju u pravcima (0° i 90°) dakle poklapaju se s osi X i ...
- Sre Mar 01, 2017 10:36 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Tower 6
- Odgovora: 11
- Pregledi: 6942
Re: Tower 6
Riješio sam i ovo. :mrgreen: Evo još jedno pitanje. Skeletni objekt kod kojega su rubni (kutni) stupovi L profila. E sada, kako sam lijen i kako mi se na ruke ne da proračunavati i dimenzionirati stupove, mogu li se napraviti dva modela, prvi u kojem će se stupovi pružati u X smjeru, a u Y smjeru ću...
- Uto Feb 28, 2017 8:24 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Seizmika
- Odgovora: 4
- Pregledi: 3840
Re: Seizmika
Zanemarite, jedna nula previše
- Pon Feb 27, 2017 11:37 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Seizmika
- Odgovora: 4
- Pregledi: 3840
Re: Seizmika
Evo da se i ja nadovežem na temu. Prilikom seizmičkog proračuna jednog skeletnog objekta, momenti uslijed potresnih opterećenja nad osloncima greda (poviše stupova) poprimaju ekstremno velike vrijednosti. Pretpostavljam da sam negdje napravio grubu pogrešku, no ne mogu otkriti gdje. Znate li radi če...
- Čet Feb 23, 2017 8:04 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Tower 6
- Odgovora: 11
- Pregledi: 6942
Re: Tower 6
Još jedno pitanje: Modeliram jedan AB objekt koji je nepravilan i u tlocrtu i po visini. Prilikom seizmičkog proračuna dobivene s sljedeće vrijednosti: TON UX(%) UY(%) SUMAx SUMAy 1 55 13 55 13 2 22 52 77 65 3 1 14 78 79 Pitanje je sljedće: U modalnoj analizi, tek je treći ton torzija, prava dva su ...
- Uto Feb 21, 2017 9:25 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Potporni zidovi
- Odgovora: 3
- Pregledi: 3882
Re: Potporni zidovi
Pozdrav! Iz osobnog iskustva (ne velikog), potporne zidove nikad ne proračunavam u Toweru, upravo iz navedenog razloga. Prilikom prvog proračuna, napravio sam "šprancu" u excelu pomoću koje računam svaki sljedeći. No, da vam probam odgovoriti na pitanje. Pokušajte podijeliti zid na više dijelova (vi...
- Pon Feb 20, 2017 4:30 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Tower 6
- Odgovora: 11
- Pregledi: 6942
Re: Tower 6
Hvala!
- Pon Feb 20, 2017 4:30 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Seizmika
- Odgovora: 4
- Pregledi: 3840
Re: Seizmika
Pozdrav! Kažete da ste napravili modalnu analizu pa seizmički proračun. Prvo je pitanje jeste li dobili očekivane periode titranja konstrukcije? Pretpostavimo da jeste. Nakon toga dolazi seizmički proračun. Po kojim ste propisima radili? Budući da radim po hrvatskim pokušati ću objasniti postupak. D...
- Pet Feb 17, 2017 8:06 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Tower 6
- Odgovora: 11
- Pregledi: 6942
Re: Tower 6
Postoji li opcija u Toweru 6 ili Toweru 7 koja bi mi pokazala količinu betona u betonskim elemenata u m3?
- Uto Feb 14, 2017 8:27 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Tower 6
- Odgovora: 11
- Pregledi: 6942
Re: Tower 6
b.milane, hvala Vam na odgovorima.
- Čet Feb 09, 2017 1:06 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Tower 6
- Odgovora: 11
- Pregledi: 6942
Re: Tower 6
Veliko hvala na odgovorima! Da nastavimo, Inženjer bira statički sistem konstrukcije i to tako da najbolje zadovolji nekoliko uslova - stabilnost i nosivost konstrukcije, upotrebljivost i izvodivost/ekonomičnost. Nije sve u statici i ne modeliraju se uklještenja i oslobađanja uticaja samo da bi se d...
- Sre Feb 08, 2017 1:51 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Tower 6
- Odgovora: 11
- Pregledi: 6942
Tower 6
Lijep pozdrav svima! Nedavno sam diplomirao i zaposlio se u jednom projektantskom birou. Nakon što sam prošao uputstva (koliko-toliko) još mi je par stvari nejasno pa bi Vas zamolio da mi pomognete. Naime, u firmi koristimo Tower 6. Primjetio sam da u DEMO verziji Towera 7 postoji mogućnost generira...