Čini mi se da nema nikakvog razloga ne uvesti i ovu mogućnost.WD wrote:Ima li Radimpex namjeru uvesti i mogućnost kombiniranja modalnih odgovora po CQC metodi?
Search found 50 matches
- Čet Mar 22, 2007 8:33 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: EC8: ENV 1998-1 i EN 1998-1
- Odgovora: 9
- Pregledi: 9117
- Čet Mar 22, 2007 12:09 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: EC8: ENV 1998-1 i EN 1998-1
- Odgovora: 9
- Pregledi: 9117
Re: EC8: ENV 1998-1 i EN 1998-1
Ovakve kombinacija opterećenja ne možemo dobiti u Towerovoj shemi kombinacija opterećenja. Utjecaj drugog smjera od 30% možemo dobiti zadavanjem faktora pravca potresa: Kx=1.0 i Ky=0.3 Kx=0.3 i Ky=1.0 Međutim, nisam siguran da li u potpunosti dobivamo zadovoljene gore navedene kombinacije opterećen...
- Uto Mar 13, 2007 9:52 am
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Lista prijedloga za novu verziju Tower-a
- Odgovora: 22
- Pregledi: 16574
Sa AutoCAD-om 2007 je došao "Constrained Orbit". Reč je o osiromašenoj varijanti pravog orbita, koja se, bar kod mene, pokazala mnogo upotrebljivijom. Z-osa je stalno vertikalna, levo-desno "vrti" model oko z-ose, a gore-dole mu menja ugao u odnosu na xy ravan, i to u granicama +/- 90 stepeni. Čini ...
- Pet Mar 02, 2007 3:47 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Kombinacije opterećenja prema EC2
- Odgovora: 27
- Pregledi: 24086
- Pet Mar 02, 2007 1:57 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Kombinacije opterećenja prema EC2
- Odgovora: 27
- Pregledi: 24086
Mislim da je pravo pitanje da li bi automatsko "grupisanje" istovrsnih korisnih opterecenja prilikom formiranja granicnih kombinacija moglo imati nezeljene posledice u nekim situacijama. Ukoliko bi, onda bi se ovo moralo uciniti na drugi nacin (neki analog alatu "ne kombinuj sa", verovatno). Meni, t...
- Pet Mar 02, 2007 1:49 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Kombinacije opterećenja prema EC2
- Odgovora: 27
- Pregledi: 24086
...i, onda nismo "pokrili" ni oslonacke momente ploce ni kad je pravougaoni raster u pitanju Jesmo, jer kombinacija ova dva opterećenja (šahovska polja bijela + crna) daju puno opterećenje ploče, tj. cijela površina je pokrivena opterećenjem. To daje više nego dovoljno točne ekstreme na osloncima. ...
- Pet Mar 02, 2007 11:26 am
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Kombinacije opterećenja prema EC2
- Odgovora: 27
- Pregledi: 24086
- Pet Mar 02, 2007 10:29 am
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Kombinacije opterećenja prema EC2
- Odgovora: 27
- Pregledi: 24086
@thenightrider Da, ali nije rec o samo dve sheme opterecenja, nego o "svim mogucim" shemama opterecenja. Npr, na jednoj tavanici 3x4 polja mogu postaviti 12 pojedinacnih slucajeva opterecenja (jedno polje-jedno opterecenje). Prilikom dimenzionisanja nekog preseka analiziraju se sve kombinacije, a me...
- Čet Mar 01, 2007 11:59 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Kombinacije opterećenja prema EC2
- Odgovora: 27
- Pregledi: 24086
Da. Shvatam problem. Steta je ne iskoristiti Tower za pronalazenje najnepovoljnije seme korisnog tereta. Na zalost, ne vidim kako bi se ovome moglo doskociti. Ovako na prvu loptu, cini se da bi se mogli prepoznavati slucajevi kad je ista vrsta korisnog opterecenja, no nisam siguran da li bi ovo mogl...
- Pet Feb 02, 2007 12:53 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Duljina izvijanja
- Odgovora: 20
- Pregledi: 15097
Greska iz primera, rekao bih, nije nikako povezana sa duzinom izvijanja, vec sa proracunom poprecnog preseka. Isti uticaji iz "crvenog primera" uneti u kalkulator preseka ("proracun preseka") daju nesto ispod 11cm2 po strani. Interesantno je da je rezultat po dilatacijama OK. Nacelno, moguce je da d...
- Uto Dec 05, 2006 10:51 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Spisak novina u programu Tower 6
- Odgovora: 18
- Pregledi: 14119
- Pon Dec 04, 2006 10:25 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Spisak novina u programu Tower 6
- Odgovora: 18
- Pregledi: 14119
Predlozi: 3. Prethodno selektovanje elemenata. Za razliku od prethodne stavke, ovo je malo lakše za definisanje. Međutim, mišljenja smo da je ova funkcionalnost u neku ruku vec ugrađena u program - to su grupe sakrivanja kojima se skup selektovanih entiteta pamti (pod izabranim imenom) a onda se na...
- Uto Nov 28, 2006 1:26 pm
- Forum: Unapredjenje projektovanja - literatura, dogadjaji i korisni linkovi
- Tema: Teorija II. reda u praksi...(nekada i sada)
- Odgovora: 3
- Pregledi: 13366
Re: Teorija II. reda u praksi...(nekada i sada)
Što misli g. Milan o ovoj ad hoc metodi? Je li to blizu onoga što nam danas TOWER nudi? Hvala unaprijed za svaki komentar. ;) [/b] iako nisam milan... :) ne bih bas ovo nazvao ad hoc metodom. nije li rec o klasicnoj P-delta analizi za ab konstrukcije? mislim da je analiza sasvim OK. amerikanci jos ...
- Uto Nov 28, 2006 12:33 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Tower 6 - jos neki prijedlozi
- Odgovora: 24
- Pregledi: 19310
Re: Novi prijedlozi za Tower ....
1. Da li se može napraviti slijedeće: Napravio sam izlaznu datoteku za printanje i onda skužio da sem nešto zezno u opterećenju a trebalo mi puno vremena dok sam namjestio sve potrebne slike (armatura i dr.) Da li postoji način da se zada naredba da regenerira nove slike sa novim opterećenjem ili g...
- Pon Nov 27, 2006 11:16 am
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: SEIZMIKA - Multimodalna analiza
- Odgovora: 10
- Pregledi: 10385
I još da pitam, kod izrade kombinacija opterećenja pri dimenzioniranju betona, za seizmički tip opterećenja uključi se opcija alternativno dijelovanje na DA. Što to znači? opterecenje od potresa (npr sx) NIKAD nije samo u jednom smeru. drugi smer je moguce dobiti formiranjem nove kombinacije optere...