Search found 29 matches

od Kez
Sre Jan 16, 2013 11:36 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Prikaz cjelokupne kose ploce
Odgovora: 2
Pregledi: 2505

Prikaz cjelokupne kose ploce

Postovane kolege,

imam kosu krovnu AB plocu.Kako sam definisao 4 kosa pogleda da bih definisao ravni, da li postoji mogucnost da to u editoru hartije prikazem kao cjelinu?

hvala unaprijed!

pozdrav.
od Kez
Uto Dec 25, 2012 4:27 am
Forum: ArmCAD 2005 - Pitanja
Tema: Kuke uzengija
Odgovora: 2
Pregledi: 2625

Kuke uzengija

Postovane kolege,

da li neko zna da mi kaze kako da namjestim da armcad prikazuje kuke seizmickih uzengija(sa preklopom po kracoj strani) za platna i stubove savijene pod uglom od 135 stepeni, a ne 90?

Hvala unaprijed!
od Kez
Sre Jul 25, 2012 12:25 pm
Forum: ArmCAD 2005 - Pitanja
Tema: UNDO i šipke
Odgovora: 7
Pregledi: 4878

Re: UNDO i šipke

Postovane kolege iz radimpexa, moram da napomenem da u nekim slucajevim, za gore pomenutu verziju programa armcad i autocada, nije moguce izvrsiti autocadovu funkciju UNDO! Npr,kad postavim sipku na neko mjesto i hocu da je pomjerim funkcijom MOVE, nakon pomjeranja se desava ponekad da pomocu UNDO f...
od Kez
Čet Jul 05, 2012 4:42 pm
Forum: ArmCAD 2005 - Pitanja
Tema: Neto kolicina mreza
Odgovora: 3
Pregledi: 3163

Neto kolicina mreza

Postovane kolege,

da li neko zna kako da dobijem u izvjestaju neto kolicinu utrosenih mreza sortiranu po vrstama (q188,q335,q524,r335...)?

hvala unaprijed!
od Kez
Uto Maj 22, 2012 10:34 am
Forum: Novosti i obaveštenja
Tema: Prva verzija programa Tower 7
Odgovora: 3
Pregledi: 11342

Re: Prva verzija programa Tower 7

Postovane kolege iz radimpexa, htjeo bih da dam mali prijedlog koji, vjerujem, nije tesko implementirati u tower 7. Naime, da li bi se mogla ubaciti opcija kojom bi se mogao mijenjati pogled u prozoru za animaciju tonova modalne analiza? Nesto kao sto ste vec uradili sa odabirom tona u padajucem men...
od Kez
Uto Mar 13, 2012 11:00 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Sprezanje celika i betona
Odgovora: 1
Pregledi: 2284

Sprezanje celika i betona

Postovanje! Da li neko od uvazenih kolega ima iskustva sa sprezanjem celicne grede i bet.ploce preko blok mozdanika od ugaonika? U literaturi koju sam ja nasao mogu se naci objasnjenja samo za klasicne cep mozdanike,a sto se tice blok mozdanika nema ni rijeci osim da se negdje definisu kao elasticni...
od Kez
Čet Jan 05, 2012 4:20 pm
Forum: ArmCAD 2005 - Pitanja
Tema: Vadjenje preseka u zidnom platnu
Odgovora: 1
Pregledi: 1935

Vadjenje preseka u zidnom platnu

Ako neko moze da me uputi kako funkcionise vadjenje preseka u zidnom platnu?

Ja nikako ne uspevam izvaditi presek, a definisem mreze,kao i sipke i uzengije na krajevima platna?

Hvala unapred!
od Kez
Pon Nov 07, 2011 10:53 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Tower 7
Odgovora: 13
Pregledi: 7858

Re: Tower 7

Mislim da bi dimenzionisanje betona po EC8 bilo izuzetno korisno, ali pitanje je kako to uraditi. Jedan od problema je recimo pri konceptu programiranog ponasanja, to sto je potrebno u svim cvorovima rama odrediti M nosivosti i greda i stubova, da bi se mogle odrediti vrednosti proracunskih T sila i...
od Kez
Pet Avg 26, 2011 3:23 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: cvrstoca betona po EC2
Odgovora: 5
Pregledi: 2853

Re: cvrstoca betona po EC2

ok,mada ja posedujem i BS EN 1992-1-1:2004 u kome je navedeno takodje da je preporucena vrednost za alfacc=1,0 a u nacionalnom aneksu A nije nista navedeno sto se tice promene te vrednosti.

hvala u svakom slucaju.
od Kez
Čet Avg 25, 2011 3:17 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: cvrstoca betona po EC2
Odgovora: 5
Pregledi: 2853

Re: cvrstoca betona po EC2

da, ali to je u slucaju kada se cvstoca betona pri pritisku racuna u starosti t>28 dana . vrednosti za fck u tabeli 3.1. su sracunate pri starosti od 28 dana i njih ne treba korigovati koeficijentom kt. vi ste naveli samo deo clana iz EN koji kaze: ( 4) In certain situations (e.g. prestressing) it m...
od Kez
Sre Avg 24, 2011 7:37 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: cvrstoca betona po EC2
Odgovora: 5
Pregledi: 2853

cvrstoca betona po EC2

moze li neko da mi kaze koju vrednost uzima tower za koef. alfacc koji definise cvrstocu betona pri pritisku?to je koef koji uzima u obzir uticaj dugotrajnog opt. U ENV je bilo preporuceno 0,85 a u EN je preporuceno 1.

hvala
od Kez
Pon Avg 23, 2010 10:34 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: cupanje zidova jezgra!!!!
Odgovora: 4
Pregledi: 2968

Seizmicke sile su se smanjile za nekih 3-4 procenta. Shvatam ja da je jedna flansa izlozena cupanju a druga velikoj sili pritiska i to je ok....ali sam dobijao sile cupanja 2-3 puta vece od sile gravitacije koju prima posmatrani zid .... u ovom slucaju pri udaru zemljotresa ocekujem prvo pad inicija...
od Kez
Ned Avg 22, 2010 3:32 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: cupanje zidova jezgra!!!!
Odgovora: 4
Pregledi: 2968

rijesio sam...morao sam seizmickim granicnim uslovima razdvojiti te zidove koje cine jezgro...inace je to jezgro pravouganog oblika,s tim sto je jedna strana-jedan zid sa otvorima i postoji jos jedan zid unutar tog jezgra....razdvajanjem zidova seizmickim g.u. dobijam 5x manje sile cupanja... to pon...
od Kez
Čet Avg 19, 2010 11:39 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: cupanje zidova jezgra!!!!
Odgovora: 4
Pregledi: 2968

cupanje zidova jezgra!!!!

imam objekat koji je u osnovi L oblika-priblizno pravougaonik sa isjecenim malim kvadratom u gornjem desnom uglu,sa dva jezgra koji su postavljeni tako da prate oblik osnove- jedan je u gornjem,a drugi u desnom kraku L osnove... kada pustim seizmicki proracun zidovi tih jezgara primaju velike aksija...