Search found 137 matches
- Sre Apr 29, 2009 8:40 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Redukcija krutosti ploča i zidova pri modalnoj analizi
- Odgovora: 12
- Pregledi: 10358
Ujedno bih htio pozvati Radimpex da razmisli o mogućnosti uvođenja redukcije fleksione i posmične krutosti na nivo cijelog seizmičkog modela pri provođenju modalne analize. Mislim na još jednu dodatnu opciju u "Napredne opcije seizmičkog proračuna". Pretpostavljam da to ne bi trebao biti veliki prob...
- Uto Apr 28, 2009 1:07 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Redukcija krutosti ploča i zidova pri modalnoj analizi
- Odgovora: 12
- Pregledi: 10358
Dodao bih još neke stvari vezane za EN 1998: ordinate elastičnog spektra za niže osnovne periode vibracija (okvirno za T < 2 s) su uglavnom (ovisno o ag i razredu tla) veće od ENV 1998. U to područje upada većina objekata uobičajene visokogradnje. Ordinate su niže za više osnovne periode vibracija, ...
- Pon Apr 27, 2009 8:43 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Redukcija krutosti ploča i zidova pri modalnoj analizi
- Odgovora: 12
- Pregledi: 10358
Jedna, prema mom mišljenju, bitna napomena o kojoj do sada nije bilo riječi: smanjenjem krutosti pojedinih konstruktivnih elemenata u seizmičkoj analizi, nerijetko period osciliranja konstrukcije možemo dovesti u područja elastičnog spektra koja u konačnici mogu dati i višestruko manju ukupnu seizmi...
- Čet Jan 29, 2009 8:40 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Izvoz rezultata potrebne povrsine armature u DXF?
- Odgovora: 8
- Pregledi: 5244
- Sre Jan 21, 2009 2:27 pm
- Forum: ArmCAD 2005 - Pitanja
- Tema: Crack za armcad 2005
- Odgovora: 4
- Pregledi: 8090
- Čet Nov 27, 2008 2:48 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Faktor krutosti i seizmički proračun
- Odgovora: 33
- Pregledi: 22677
I ja se ispričavam zbog nepersiranja u pretprošlom postu. Brzo sam shvatio grešku, pa sam je u slijedećem postu ispravio. Što se tiče ne razumijete, ne shvaćate ili niste u pravu, to ne govorim iz razloga jer znam da ničije znanje nije apsolutno, dapače, čovjek se lako zavara u vezi svog vlastitog z...
- Čet Nov 27, 2008 12:46 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Faktor krutosti i seizmički proračun
- Odgovora: 33
- Pregledi: 22677
Prvo, dragi kolega, svako ima pravo na svoje mišljenje. Drugo, iako sam napisao relativno veliki broj postova, nikome nisam rekao da nešto ne razumije ili ne shvaća. To mi kućni odgoj ne dozvoljava. Treće, što se mene tiče, ne morate dalje da se jednostrano trudite, ako tako shvaćate sudjelovanje na...
- Čet Nov 27, 2008 8:43 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Faktor krutosti i seizmički proračun
- Odgovora: 33
- Pregledi: 22677
Da li sam dobro razumio, da aksijalna krutost u povrsinskim elementima tipa zidova (tj. zidnih platana) nema uticaja na smanjenje krutosti na savijanje u ravni zida? Aksijalna krutost je proporcionalna površini poprečnog presjeka A, fleksiona krutost je proporcionalna momentu otpora presjeka W. Ako...
- Sre Nov 26, 2008 9:00 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Faktor krutosti i seizmički proračun
- Odgovora: 33
- Pregledi: 22677
Ne. Odredbe iz EC se odnose na aksijalnu krutost. U T6 jos nije omoguceno uticanje na aksijalnu krutost u naprednim opcijama seizmickog proracuna. U novoj verziji programa koja ce izaci jako brzo i koja se nalazi u fazi testiranja, naci ce se i mogucnost uticanja na aksijalnu krutost zidova i stubo...
- Čet Nov 13, 2008 10:37 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Planirane novine u programu Tower 6
- Odgovora: 13
- Pregledi: 7440
Slažem se da je ideja odlična. Možda bi bilo zanimljivo i da se omogući pridruživanje proizvoljnog poprečnog presjeka (po želji i izboru korisnika) nekom reduktoru, te njegovo daljnje dimenzioniranje na rezne sile reduktora. Proizvoljan presjek bi bio potreban. Bez obzira sto je poprecni presjek ve...
- Čet Nov 13, 2008 8:53 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Planirane novine u programu Tower 6
- Odgovora: 13
- Pregledi: 7440
Nisam bas dobro razumeo - nije li to previse specifican slucaj da se reduktor poklapa sa osom jednog stapa ? Mozete li navesti neki konkretnom slucaj u kojem ovo ima primenu ? Nije jasan uslov da se reduktor poklapa sa osom stapa i mislim da je suvisan. Inace ovo bi bilo od izuzetne koristi, tacnij...
- Čet Nov 13, 2008 8:49 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Planirane novine u programu Tower 6
- Odgovora: 13
- Pregledi: 7440
Samo mala nadopuna prijašnjeg posta. Mislio sam da bi to bilo brže za implementaciju i da bi nas Radimpex time mogao iznenaditi u nekoj od skorijih verzija Towera 6. A bilo bi lijepo dobiti npr. seizmički zid ili jezgru prikazanu kao reduktor s potrebnom armaturom (kao kod greda), ili reduktor s pot...
- Čet Nov 13, 2008 8:18 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Planirane novine u programu Tower 6
- Odgovora: 13
- Pregledi: 7440
...Primjer bi dio dimenzionisanje AB zidnog platna oblika U, L, I, T koje se modelira povrsinskim elemenatima. Tada, u slucaju seizmike, imamo potrebu i mogucnost da modeliramo ZP redukovane krutosti dok bi imali potrebu dimenzionisanja na presjeku neredukovane krutosti. Znaci, kada imamo uticaje u...
- Pon Nov 10, 2008 4:13 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Poruka u tperror.log
- Odgovora: 2
- Pregledi: 2601
- Pon Nov 10, 2008 8:20 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Planirane novine u programu Tower 6
- Odgovora: 13
- Pregledi: 7440