Nije mali rezervoar - 1600m3 vode. Treba izanalizirati uticaje od hidrodinamickog dejstva usled seizmike, ali ce biti vrlo zabavno naneti opterecenje u Toweru - kruzna povrsina zidova i jos promenljivo opterecenje na sve strane i koja nije linearna funkcija. Verovatno treba naneti po nekim savovima...
- Ned Jan 03, 2010 9:22 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Sezmičko opterećenje rezervoara
- Odgovora: 5
- Pregledi: 5389
Prvo pitanje: Dali je rezervoar ukopan ili je konstrukcija kao vodeni toranj? Ako je ukupan rezervoar onda hidrodinamicki uticaji usled seizmike su relativno mali i nece imati znatne uticaje na uticaje u elementima i potrebnoj armaturi, Narocito ako je zapremina rezervoara 100-200m3 i sa relativno m...
- Pon Dec 14, 2009 7:03 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Temeljna ploca na sipovima-modeliranje
- Odgovora: 1
- Pregledi: 2633
Re: Temeljna ploca na sipovima-modeliranje
Postovane kolege, molio bih vas za pomoc. Kako da modeliram temeljnu plocu na sipovima tako da se deo opterecenja na tlo prenosi preko nje, a deo preko sipova? Ili, ako je to previse slozeno pitanje, kako bih mogao da modeliram samo sipove? Mislim da je nasim propisima zabranjeno da deo opterecenja...
- Čet Dec 10, 2009 6:24 am
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Okvirne konstrukcije
- Odgovora: 32
- Pregledi: 39951
Pogledao sam Vas model Milenko. Interesantno da se javlja momenat M3 u donjoj zoni greda kod oslanjanja na stub. Isti momenti se povecavaju kako se penjemo na vislje kote. Lici na to da se isti pojavljulju usled vertikalnog pomeranja oslonackih stubova, sleganje. Inace momentni dijagrami su razigran...
- Pet Dec 04, 2009 10:27 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: problem pri izvozu bloka u RTF
- Odgovora: 7
- Pregledi: 3935
- Pet Nov 20, 2009 9:34 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: titranje lokalnih stapova
- Odgovora: 6
- Pregledi: 4231
WD -ovo resenje je najkorektniji i eliminise nepozeljne lokalne oscilacije, ali dosta posla ima sa grupisanjem masa u cvorove resetki. Ako nije bitno da su se pojavili parazitne lokalne oscilacije u dinamickom proracunu onda je dovoljno uraditi kao sto je statik predlozio. I ja bi pre to uzeo (prvi...
- Pet Nov 20, 2009 9:28 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Usvajanje armature - iteracija
- Odgovora: 5
- Pregledi: 4298
- Uto Nov 03, 2009 10:37 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: 6 mjeseci bez novog builda?
- Odgovora: 9
- Pregledi: 5314
Ne. Za nas je to prilicno skupa operacija (dobijanje The Compatible With Windows 7 Logo-a ), i trenutno ne vidimo neku realnu potrebu da investiramo u nesto sto ne bi mogli da kompenzujemo na adekvatan nacin. Izvinjavam se ali nisam hteo da se ovako razume moje pitanje, nikako ne zelim da se invest...
- Pon Nov 02, 2009 5:29 pm
- Forum: Tower - Saveti
- Tema: temeljna ploca
- Odgovora: 6
- Pregledi: 16370
Ako imate samo golu konstrukciju i vertikalna opterecenja nije nista posebno, verovatno i mora tolko da bude. Uzmite rucno na brzinu izracinajte opterecenja, podelite sa povrsinom oslonca i verujem da cete dobiti skoro isto. Nanesite jos opterecenja i ako se ploca ponasa kako vi zamisljate onda je m...
- Pon Nov 02, 2009 5:23 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: 6 mjeseci bez novog builda?
- Odgovora: 9
- Pregledi: 5314
- Čet Okt 15, 2009 10:15 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Dvojno armirani preseci
- Odgovora: 7
- Pregledi: 4986
Mozda je sitnica ali ako moze nije lose da se inplementira u izvestaj. Ako smo vec oko detaljnosti izvestaja, mozemo da zakljucimo da za beton ne da puno informacija i dosta je skrto. Naspram toga za celicne preseke daje enormne izvestaje - koji na srecu sada se mogu skratiti. Mozda bi bilo bolje d...
- Čet Okt 15, 2009 6:09 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Dvojno armirani preseci
- Odgovora: 7
- Pregledi: 4986
Tower racuna pritisnutu armaturu (npr. kod proste grede u sredini raspona u gornjoj zoni) samo u slucaju kada je ista potrebna. Medjutim kada nije potrebna gornja armatura a postavljena je (usvojena) onda uopste ne uzima u obzir. Mozda se misli da nema nikakvog uticaja medjutim ima. Uzimanje u obzir...
- Sub Okt 03, 2009 11:25 am
- Forum: Unapredjenje projektovanja - literatura, dogadjaji i korisni linkovi
- Tema: Savetovanje 8-9. oktobar 2009 u Subotici
- Odgovora: 2
- Pregledi: 9369
Detaljniji program rada savetovanja
PCS - Program savetovanja 02.10.2009 SRB.pdf
Vise informacija na:
http://www.pcs.plan31.rs
PCS - Program savetovanja 02.10.2009 SRB.pdf
Vise informacija na:
http://www.pcs.plan31.rs
- Ned Sep 27, 2009 1:50 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Windows 7 64bit i Tower 5
- Odgovora: 4
- Pregledi: 11536
Savet? Mozda je savet da sto pre predjete na T6. Ne verujem da ce biti potpune podruske za T5 za novije OS-eve. Tako da polako moramo da se pozdravimo sa T5 ako zelimo koristit 64-bit i Win7. Nazalost takva je situacija i potpuno razumem i Radimpex Team kada kaze da vise ne moze da pruza podrusku. I...
- Čet Avg 20, 2009 8:52 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: TOWER 6_PRIJEDLOZI
- Odgovora: 57
- Pregledi: 37233
Podela greda van ploca
Pozdrav! Mozda bibilo dobro da imate i sledecu opciju u Tower-u u dialogbox-u za: Podela greda van ploca: * samo neophodne * sve grede * izaberi grede Mislim da bi bilo dobro da se moze i selektovati samo pojedine grede (da nebi stvarali prevelik broj cvorova nepotrebnih) koje su npr. kratke i ne da...