Kolega..pozdrav!
1.Ne...za generisanje spratnih masa opt od snijega se ne uzima u obzir pri odredjivanju spratnih masa..odnosno koef=0.
2.Ne...pa naravno da se ne uzima!!..redukcija krutisti se uzima samo za betonske elemente, zbog efekta njihove isprskalosti...
Search found 141 match
- Pon Apr 18, 2022 8:53 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Sneg po EC8
- Odgovora: 3
- Pregledi: 7071
- Čet Apr 07, 2022 8:42 pm
- Forum: Tower - Saveti
- Tema: Kose ose
- Odgovora: 1
- Pregledi: 13673
Kose ose
Pitanje za Radimpex: Da li postoji mogucnost da se u nekoj novoj verziji Tower-a uvede mogucnost postavljanja, pored horizontalnih i vertikalnih, i kosih osa, pod proizvoljno izabranim uglovima. Ovo bi olaksalo iscrtavanje objekata u osnovi, koji nemaju ortogonalnu geometriju...a nijesu bas prosti i...
- Čet Mar 10, 2022 7:01 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Modalna analiza AB konstrukcije
- Odgovora: 4
- Pregledi: 8524
Re: Modalna analiza AB konstrukcije
Koeficijent φ je tzv "spratni" koeficijent kojim se dodatno redukuje vrijednost korisnog opt. (pored psi2=najcesce 0.3 ) kojim se definise vrijednost korisnog opt za proracun seiz. sila. On ima vrijednost 0.5 ili 0.8 u zavisnosti da li su spratna opt. u medjusobnoj korelaciji ili ne...a za krov se u...
- Čet Feb 17, 2022 2:31 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Konfiguracioni fajlovi .tcf
- Odgovora: 2
- Pregledi: 6743
Re: Konfiguracioni fajlovi .tcf
Hvala, ali to sam razumio,..... nego da li mogu te nove eventualno da snimim pod nekim novim imenom, pa koristim jedne ili druge kad mi kako odgovara. I drugo, šta uopšte znače ti konfiguracioni fajlovi, jeli to slično nešto kao opcija "parametri"?
- Uto Feb 15, 2022 9:35 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Konfiguracioni fajlovi .tcf
- Odgovora: 2
- Pregledi: 6743
Konfiguracioni fajlovi .tcf
Molio bih nekog iz Radimpex-a za kratko objasnjenje u vezi uvoza konfiguracionih fajlova. Naime kad ucitam iste, sa nekog drugog modela, gdje se isti snime, i kako ih mogu koristiti u svom daljem radu.
Nijesam ovo nasao u upustvu..ili nesto nijesam razumio.
Nijesam ovo nasao u upustvu..ili nesto nijesam razumio.
- Pon Dec 13, 2021 11:46 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Export MKE
- Odgovora: 3
- Pregledi: 4753
Re: Export MKE
Zasto bi ste uopste izvozili mrezu M.K.E. exportom u AutoCad...za sto vam to treba?!...M.K.E. je samo pomocni alat pomocu kojeg program sracunava uticaje.
- Čet Okt 28, 2021 8:28 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Projektovanje po Jusu-torzija prvi ton
- Odgovora: 2
- Pregledi: 8768
Re: Projektovanje po Jusu-torzija prvi ton
Po mome misljenju, ako je prvi ton torzija, konstrukcija nije dobro izabrana...ja bih u tom slucaju mijenjao model.
- Sre Okt 20, 2021 2:59 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Dimenzioniranje pomoću seizmičkog zida ili pomoću reduktora
- Odgovora: 13
- Pregledi: 13251
Re: Dimenzioniranje pomoću seizmičkog zida ili pomoću reduktora
Kolega, ja smatram da se ne radi o seizmickom zidu, vec o zidu u suterenu duzine 28m, spratne visine koji je vjerovatno opterecen bocnim pritiskom zemlje, pa ga treba dimenzionisati na savijanje u svojoj ravni.
- Čet Sep 30, 2021 11:40 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Seizmika
- Odgovora: 13
- Pregledi: 16984
Re: Seizmika
Slazem se sa vasim reagovanjem.° Ja sa samo dao dvije mogucnosti proracuna takvih objekata, a za te male /niske/ objekte p+1 sasvim je moguce primijeniti ravanski pristup i na ruke provjeriti napone u zidovima usled horizontalnih sila
- Sre Sep 29, 2021 2:03 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Seizmika
- Odgovora: 13
- Pregledi: 16984
Re: Seizmika
Investitorima treba objasniti da im je pametno i sigurno da grade po propisima, i siguran sam da ce svaki ozbiljni investitor to i prihvatiti. Ne vidim šta je problem da se ta vaša obiteljska kuca (npr. prizemlje+sprat+potkrovlje) modelira i proračuna kao okvirni sistem ili mješoviti sistem sa još p...
- Uto Sep 28, 2021 9:09 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Seizmika
- Odgovora: 13
- Pregledi: 16984
Re: Seizmika
Mislim da se vrtimo u krug. Ono sto ja zelim reci je to, da za mene zidani zidovi (ziđe) uopste ne postoje kao konstruktivni element kad se modelira savremena visespratna konstrukcija. Ja ziđe tretiram samo kao ispunu, fasadnu ili pregradnu a sobzirom da ona na objektu, de fakto postoji, njen uticaj...
- Pet Sep 24, 2021 4:40 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Zemjotres po eurocode 8
- Odgovora: 9
- Pregledi: 13026
Re: Zemjotres po eurocode 8
Ok..hvala ti..Ovaj drugi slucaj sa 0.3 u drugom pravcu, po meni, nije ispravno kombinovati!
- Čet Sep 23, 2021 5:30 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Dimenzioniranje -> Propisi -> EC2
- Odgovora: 6
- Pregledi: 10048
Re: Dimenzioniranje -> Propisi -> EC2
Kad ides na propisi/armatura, umjesto ovih sto on daje S500N i S500H.....sam kreiraj materijal npr: B500B, B500C i unesi za sve njih njihove fizicko-mehanicke i ostale karakteristike po svojoj zelji, (ne bas po svojoj zelji vec po njihovim stvarnim karakteristikama)..i to ti je to. Mada ja mislim da...
- Čet Sep 23, 2021 5:18 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Zemjotres po eurocode 8
- Odgovora: 9
- Pregledi: 13026
Re: Zemjotres po eurocode 8
Kolega pozdrav! Na strani 7. je sve dobro i tacno napisano. Kao sto je navedeno imas 2 mogucnosti: 1. kx=1, Ky=0, Kz=0 kx=0, Ky=1, Kz=0 pa u ovom slucaju dobijas max (x,y) i max (-x, -y) pa onda kombinujes CQC (korjen iz zbira kvadrata) i u tom slucaju imas samo jedan seizmicki slucaj kojim dalje id...
- Sre Avg 25, 2021 7:28 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: setovi greda
- Odgovora: 2
- Pregledi: 7419
Re: setovi greda
ST je oznaka za staticki a SE za seizmicki model konstrukcije. Redukcije krutosti greda se zadaju samo za seizmicki model u % kako ste i naveli...a ispis geometrijskih karakteristika za koji pitate se daje posebno za jedan a posebno za drugi slucaj!