Search found 6 matches

od idza
Sre Feb 03, 2010 8:43 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Granicni uslovi u plocama
Odgovora: 8
Pregledi: 5160

Zamislite da ste na tom parcetu napravili neki presjek koji je pod uglom u odnosu na referentene ose. Da li bi tada imalo smisla govoriti o karakteru sila koje odgovaraju normalnim ili smicucim? Zamislio sam. U kom god pravcu napravite presek, uvek ima smisla govoriti o karakteru sile kao normalnoj...
od idza
Uto Feb 02, 2010 10:40 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Granicni uslovi u plocama
Odgovora: 8
Pregledi: 5160

Nemojte tretirati liniju preseka ploce kao linijski element. Posmatrajte plocu levo i plocu desno od preseka i pravce u kojima deluju sile. Imate na prvoj strani Hajdinove skripte ''ploce napregnute u svojoj ravni'' isecen komad ploce sa prikazanim pravcima delovanja normalne i transverzalne sile. P...
od idza
Pet Jan 29, 2010 9:52 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Granicni uslovi u plocama
Odgovora: 8
Pregledi: 5160

Ne ne, ne ocekujem da lokalne ose u ravni povrsinskog elementa budu 1 i 2, shvatam da su to ose 1 i 3. samo mislim da bi normalnoj sili trebalo da odgovara osa 3, a transverzalnoj osa 1.
od idza
Čet Jan 28, 2010 4:31 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Granicni uslovi u plocama
Odgovora: 8
Pregledi: 5160

Granicni uslovi u plocama

Poz svim ucesnicima foruma! Moze li neko da razjasni pravce delovanja sila po granicnoj liniji u ploci? U uputstvu pise da je N1 normalna sila u pravcu ose 1 a T2 i T3 su transverzalne sile. Zar na prilozenoj skici ne bi trebalo da normalna sila u ravni ploce odgovara osi 3? str. 153 uputstva za Tow...
od idza
Čet Jan 07, 2010 2:30 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Tower6 & Vista & Seizmički zidovi - TowerPr
Odgovora: 8
Pregledi: 5518

To se desilo i meni, doduse kad sam preuzeo proracunat model od kolege i krenuo da dimenzionisem! Istina, samo za neke zidove i to pri pokusaju da zadam drugu tacku preseka. A kod njega bez problema i dimenzionise. Verovatno ima neka zvrcka :)
od idza
Čet Dec 31, 2009 5:45 pm
Forum: Tower - Saveti
Tema: temeljna ploca
Odgovora: 6
Pregledi: 16178

,,Proračun temelja je po meni na klimavim nogama u svim softverima koji koriste famozni Winklerov model tla. Ali, u toweru je naravno to moguće računati približno ispravno i to jedino podjelom temeljnih ploča na trake različite krutosti...'' Staticare1, koliko ja kapiram, izdelimo plocu na trake, na...