Search found 7 matches

od NN
Sub Mar 08, 2014 1:54 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Dimezioniranje Grede
Odgovora: 2
Pregledi: 5207

Re: Dimezioniranje Grede

Pozdrav, Imam neka pitanja u vezi dimenz. greda . 1. Po kojoj semi opterecenja se dimsionisu grede ; a) "kompletnoj semi" (automatski generisanu po EC2 ili b) kombinaciji 1.35 g+1.5q ? 2. Da li treba da se dobijaju isti rezultati dimensionisanja ako dimenzioniranje sprovedemo po ; a) Anvelope ( od b...
od NN
Uto Sep 25, 2012 11:57 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE
Odgovora: 98
Pregledi: 119573

Re: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE

A da li se radi ovo u praksi u vezi za proboj ploce negde kod nas?
http://www.deconusa.com/index.php?optio ... Itemid=111

;i kako nesto slicno moze da se uradi.
od NN
Čet Sep 20, 2012 12:08 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE
Odgovora: 98
Pregledi: 119573

Re: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE

Hvala puno
od NN
Pon Sep 17, 2012 1:47 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE
Odgovora: 98
Pregledi: 119573

Re: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE

nema skrivenih greda, samo ojacanja ploca, treba to shvatiti kao grupisanje armature ploca u trakama zasto te skrivene grede ne mogu tretirati kao grede dvostruko armirane? Inace, ako nije to onda cemu to ojacanje ploce u tim trakama kada momenti u tim poljima su negativni i to upravo na glavnu arm...
od NN
Čet Avg 09, 2012 10:17 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE
Odgovora: 98
Pregledi: 119573

Re: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE

Molim vas, ko moze da mi objasni da li se kod ravnih ploca bez kapitela, ima smisla uzeti grede (skrivene grede u ploci) armirane u dvije strane dimenzije npr.60/20 cm? Kako funkcionisu te grede? I kako se radi kontrola ploce na probijanje u ovom slucaju. Koje armature treba uzeti u obzir? Da li uz...
od NN
Sre Avg 08, 2012 10:11 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE
Odgovora: 98
Pregledi: 119573

Re: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE

Molim vas, ko moze da mi objasni da li se kod ravnih ploca bez kapitela, ima smisla uzeti grede (skrivene grede u ploci) armirane u dvije strane dimenzije npr.60/20 cm? Kako funkcionisu te grede? I kako se radi kontrola ploce na probijanje u ovom slucaju. Koje armature treba uzeti u obzir? Da li uze...
od NN
Pon Sep 26, 2011 11:21 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Tower 6 / Windows 7 64 bit + Admin pravo
Odgovora: 2
Pregledi: 3961

Re: Tower 6 / Windows 7 64 bit + Admin pravo

Zdravo,
Da li moze da se instalira Tower 6, 32-bita verzija sa istim HASP-om, na Windows 7, 64-bit?
Unaprijed, hvala.