Search found 13 matches
- Čet Okt 13, 2016 7:43 am
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Windows za Tower7
- Odgovora: 2
- Pregledi: 2626
Windows za Tower7
Poštovani, kupujem novo računalo i imam dilemu za instalaciju Windows-a. Tower 7 (32-bit) je kupljen preko tvrtke Plan B u Zagrebu (na njihovoj stranici piše da se Tower može instalirati na verziju do Windows7, a na ovoj stranici piše da može i na na Windows 10). U prodavaonici računala mi nude Wind...
- Pet Avg 21, 2009 10:57 am
- Forum: Razna pitanja
- Tema: Korekcija poprečne sile kod nosača promjen
- Odgovora: 1
- Pregledi: 8080
Korekcija poprečne sile kod nosača promjen
Dali Tower kod ab nosača promjenjive visine (zakošen gornji pojas) uzima u obzir povećanje odnosno smanjenje poprečne sile utjecajem momenta savijanja?
- Pon Jun 22, 2009 6:52 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Modalna analiza
- Odgovora: 4
- Pregledi: 4092
Otkrila sam problem. Kod oslonaca sam imala spriječene sve pomake i sve rotacije. Pokušala sam linijskim osloncima osloboditi M1 i proračun modalne analize je uredno izvršen. Imala sam neke stupove koji prolaze kroz zid tako da su imali i linijski oslonac od zida i točkasti oslonac. Vjerojatno je tu...
- Sub Jun 20, 2009 2:51 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Modalna analiza
- Odgovora: 4
- Pregledi: 4092
Osloncima su spriječeni svi pomaci i sve rotacije (i linijskim i točkastim). Animacija tona pokazuje neurednu oscilaciju u smjeru globalne z osi (kao da se ploče lome). Probala sam smanjiti mrežu na veličinu elementa 0.2 (prije sam računala sa 0.4) i tada mi javlja labilnost ali i dalje ne mogu otkr...
- Pet Jun 19, 2009 11:11 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Modalna analiza
- Odgovora: 4
- Pregledi: 4092
Modalna analiza
Imam problem sa modalnom analizom. Objekt je u tlocrtu trokutastog oblika, simetričan. Katnost je P+2+ podrum ispod dijela objekta. Konstrukcija je mješovita-ab zidovi i okviri. Oslonci su apsolutno kruti. Provjera ulaznih podataka i geometrije je u redu. Za modalnu analizu sam zadala spriječeno osc...
- Uto Maj 26, 2009 9:53 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Rubni uvjeti na spoju ploča-zid
- Odgovora: 7
- Pregledi: 4725
Sa smanjenjem Em 100 puta rezultati su ok, nema uzdužnih sila u ploči (odnosno zanemarive su). Što se tiče seizmike, znam da ovo ne funkcionira. Probati ću sa zadavanjem rubnih uvjeta za ploču samo za statički model, a za seizmički bez oslobađanja N. Ako ne uspije morati ću za seizmiku napraviti nov...
- Uto Maj 26, 2009 6:44 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Rubni uvjeti na spoju ploča-zid
- Odgovora: 7
- Pregledi: 4725
Sad dobivam u presjeku ploče Ns (uzdužnu silu) kao dijagram momenata savijanja (na krajevima ploče =0, u sredini max vlačna sila). Možda je problem u tome što je horizontalno opterećenje postavljeno u nivou pete svoda, a zamjenska ravna ploča u nivou tjemena svoda. Zatege su postavljene između ta dv...
- Pon Maj 25, 2009 2:47 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Rubni uvjeti na spoju ploča-zid
- Odgovora: 7
- Pregledi: 4725
Opterećenje je okomito na ravninu zida i djeluje iznutra prema van (zamjenjujuće horizontalno opterećenje od svodova na zid). Zatege su u horizontalnoj ravnini ploče za preuzimanje navedenog horizontalnog opterećenja (radi se o zategama - preuzimanje vlačne sile). Te ploče su u prostornom modelu umj...
- Pon Maj 25, 2009 10:12 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Rubni uvjeti na spoju ploča-zid
- Odgovora: 7
- Pregledi: 4725
Rubni uvjeti na spoju ploča-zid
Zanima me kako modelirati spoj ploče i zida za slučaj kada je zid opterećen horizontalnim opterećenjem prema van, a da ploča ne preuzme vlačnu silu.
Vlačnu silu bi trebale preuzeti zatege.
Da li postoji neka mogućnost kod zadavanja rubnih uvjeta, ili neki drugi način?
Vlačnu silu bi trebale preuzeti zatege.
Da li postoji neka mogućnost kod zadavanja rubnih uvjeta, ili neki drugi način?
- Čet Mar 19, 2009 8:08 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Seizmički proračun-EUROCODE
- Odgovora: 5
- Pregledi: 4630
- Čet Mar 19, 2009 2:21 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Seizmički proračun-EUROCODE
- Odgovora: 5
- Pregledi: 4630
Seizmički proračun-EUROCODE
Primjetila sam čudne dijagrame reznih sila za djelovanje seizmike na ab okvire (proračun prema Eurocode), pa sam napravila jednostavan testni model za kontrolu. Model je simetričan u oba smjera (po 3 okvira). Oslonci su apsolutno kruti. Momenti na okviru od djelovanja seizmike u tom smjeru su jako č...
- Čet Feb 05, 2009 11:40 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Modeliranje zidane konstrukcije
- Odgovora: 1
- Pregledi: 3571
Modeliranje zidane konstrukcije
Kako u Toweru modelirati nearmiranu zidanu konstrukciju da bi se dobila što realnija raspodjela seizmičkih sila na zidove (da zidovi jednog smjera preuzmu glavninu sile koja djeluje u tom smjeru)? Pokušavam modelirati nesimetričnu zidanu konstrukciju. Zidovi su zidani nearmirani (kameni zid zidan sa...
- Pet Jan 23, 2009 2:28 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Dimenzioniranje presjeka za različite faze gra&
- Odgovora: 1
- Pregledi: 2438
Dimenzioniranje presjeka za različite faze gra&
Nedavno sam počela koristiti Tower6 pa testiram neke mogućnosti. Napravila sam testni model grede oslonjene na dva oslonca za 3 faze građenja (2 faza je sa podupiračem u sredini, a 3 faza je sa skinutim podupiračem). Tower mi dopušta dimenzioniranje samo kad je uključena posljednja faza i onda mi da...