Search found 33 matches

od Milenko
Uto Apr 12, 2011 5:52 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Dimenzionisanje roznjače Z profila
Odgovora: 2
Pregledi: 2347

Evrokod 3, naročito EN 1993-1-3:2006
od Milenko
Ned Apr 03, 2011 6:17 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Tankozidni nosači
Odgovora: 2
Pregledi: 2298

Mislim da je nemoguće. Moguće je formirati poprečne presjeke od više pravougaonih(bar sam tako radio) i onda dobiti uticaje, eventualno i kontrolu napona,dok kontrola stabilnosti mora se uraditi ''pješke''.
od Milenko
Sre Dec 15, 2010 12:23 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: 2D ili 3D model??
Odgovora: 5
Pregledi: 3915

Prvo, zahvaljujem Vam na odgovorima. Razlika je samo u tome što se kod pješaćkog proračuna idealiziraju neke situacije kako bi se pojednostavile stvari kod proračuna (npr. kod dimenzioniranja podrožnice (rožnjača) se ne uzima u obzir uzdužna sila,a postoji li ona zapravo?-naravno da postoji ako je p...
od Milenko
Pon Dec 06, 2010 2:21 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: 2D ili 3D model??
Odgovora: 5
Pregledi: 3915

2D ili 3D model??

Pozdrav svim kolegama. Molim za pomoć. Radim proračun čelične konstrukcije(hala). Imam dilemu između dimenzionisanja u 3D modelu i klasičnim postupkom(izdvajanjem elemenata). Naravno,klasičnim postupkom dobijem mnogo povoljnije rezultate. Na pr.ako dimenzionišem stub, klasičnim postupkom on ima potu...
od Milenko
Sre Nov 24, 2010 1:18 pm
Forum: Razna pitanja
Tema: EC, JUS (SRPS)
Odgovora: 0
Pregledi: 7925

EC, JUS (SRPS)

Ne znam da li je ovo pravo mjesto za ovo pitanje.
Molim kolege za odgovor.
Da li se u Srbiji priznaje proračun po EC (EuroCode)?
Dakle,da li bi se mogla dobiti građevinska dozvola u Srbiji ako bi se projekat uradio po EC-u?
Unaprijed zahvalan na odgovoru.
od Milenko
Pet Feb 05, 2010 8:45 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Vertikalni serklazi
Odgovora: 3
Pregledi: 4143

Pozdrav..
Ako sam dobro razumio,radi se o erkeru??
Ne vidim razlog za tretiranjem serklaža stubom u vašem slučaju,
zidove i serklaže na konzolnoj ploči bih tretirao kao opterećenje koje će preuzeti konzolne grede.
od Milenko
Pet Dec 18, 2009 11:14 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Okvirne konstrukcije
Odgovora: 32
Pregledi: 39596

Da,upravo tako..
Ako se formira i okvir u 2D modelu sa AB platnima (kao vid krućeg oslonca) dobre su šanse da će se dobiti zatezanje u donjoj zoni grede.
od Milenko
Sre Dec 16, 2009 9:44 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Okvirne konstrukcije
Odgovora: 32
Pregledi: 39596

Cini se da je neopravdano velik broj faza (16) a time i duze vrijeme proracuna U pravu ste,nepotreban je ovoliki broj,može se svesti na manji broj faza,rezultat je isti. Ako podjete od ubjedjenja da vam rezultati moraju nad osloncima biti (-M3) ondje je jasno zasto niste zadovoljni. Rezultati su vj...
od Milenko
Sre Dec 16, 2009 8:59 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Okvirne konstrukcije
Odgovora: 32
Pregledi: 39596

Šta se dešava sa uticajima u ramu H4-jedna se greda ponaša kao da stub ispod nje ne postoji-da li se to promjenilo faznom gradnjom?
Evo rama H_4
Slika

Promjene su beznačajne :roll:
od Milenko
Uto Dec 15, 2009 11:07 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Okvirne konstrukcije
Odgovora: 32
Pregledi: 39596

Po meni,rezultati su bolji,ali opet nezadovoljavajući. Kako se ''izgradi'' sprat,uticaji su dobri,medutim nadovezivanjem viših etaža, sukcesivno dolazi do opadanja negativnog momenta nad stubovima koji postepeno prelazi u donju zonu cvora. Vjerovatno,usljed težine viših etaža dolazi do aksijalnih di...
od Milenko
Pon Dec 14, 2009 8:03 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Okvirne konstrukcije
Odgovora: 32
Pregledi: 39596

Kako sam se po prvi put susreo sa ''faznom gradnjom'',ne znam da li sam nešto propustio u modelu?

http://depositfiles.com/files/8i01vwi52
od Milenko
Sub Dec 12, 2009 8:16 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Okvirne konstrukcije
Odgovora: 32
Pregledi: 39596

Istog sam razmišljanja..mislim da je ovo jedino rešenje.
Hvala vam..
od Milenko
Čet Dec 10, 2009 7:32 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Okvirne konstrukcije
Odgovora: 32
Pregledi: 39596

Da,tako je,znam za torziju i za duktilnost stubova. Kao što sam rekao,to je polu-završen model,dakle neke preliminarne dimenzije elemenata. Ranije sam pokušavao da umanjim torziju greda 100x ali rezultati nisu se značajno promijenili. Takođe,povećavanjem stubova na dimenzije b/d=60/60 cm,što bi zado...
od Milenko
Sre Dec 09, 2009 2:58 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Okvirne konstrukcije
Odgovora: 32
Pregledi: 39596

Ako su podvlaka i zid povezani onda njihova slijeganja na dodirnim tačkama moraju biti ista. Ne može se desiti da greda ima jedan ugib a zid na istom mjestu koji je oslonjen na tu gredu drugi ugib. Onda Vam model nije najkorektniji Da,naravno,veza grede i AB zida ima ista pomjeranja,ali mislio sam ...
od Milenko
Sre Dec 09, 2009 2:49 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Okvirne konstrukcije
Odgovora: 32
Pregledi: 39596

Model još nije kompletno završen,ali problem može da se vidi na ovako polu-završenom modelu.
http://depositfiles.com/files/zptcm21vy