Search found 3 matches

od EPP
Pet Jul 24, 2015 2:09 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Pocetncka pitanja
Odgovora: 29
Pregledi: 33191

Re: Pocetncka pitanja

Za iskusne staticare molim odgovore na slijedece pitanja: Prilikom modeliranja seizmickih greda kod temeljnih stopa kako je pravilno uraditi: da grede preuzmu samo sile zatezanja: 1. Nelinearnom proracunom (ovim postupkom dobivam velike momente pa veliku potrebnu armaturu...) 2.smanjenjem krutosti n...
od EPP
Ned Nov 09, 2014 12:27 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Periodi Oscilovanja
Odgovora: 0
Pregledi: 4141

Periodi Oscilovanja

Pitanje za iskusne statičare.Na poslovnog stambenog objekata dimenzija 17x40 m spratnosti Pod+P+11 dobijam slijedeće periode oscilovanja: No T [s] f [Hz] 1 1.9055 0.5248 2 1.3630 0.7337 3 1.2481 0.8012 Treći period je torzija.Pitanje glasi da li znatna razlika između prvih dva perioda je u skladu sa...
od EPP
Sre Nov 05, 2008 9:22 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE
Odgovora: 98
Pregledi: 119552

Drugo, u izvještaju kontrole ploče na proboj, kada se koristi normalna sila u stupu, bilo bi dobro da se ispiše i njen intenzitet. Potpuno se slazem sa ovom konstatacijom i imam predlog da RADIMPEX razmotri opciju o mogucnosti da korisnik sam moze da ispise vrednost za arbitrarnu normalnu silu za k...