Search found 10 matches

od aleksandar okuka
Sre Mar 18, 2009 6:14 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Dimenzionisanje betona masivnih preseka
Odgovora: 2
Pregledi: 4206

Zaboravio sam da napomenem da mi se ovo desava u opciji proracun preseka.
od aleksandar okuka
Sre Mar 18, 2009 4:32 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Dimenzionisanje betona masivnih preseka
Odgovora: 2
Pregledi: 4206

Dimenzionisanje betona masivnih preseka

Pozdrav. Prilikom dimenzionisanja dve potpuno identicne grede napravljene od dva razlicita tipa masovnog preseka T4 i D1, ali tako zadatih da su potpuno istog oblika i rasporeda armature(u preseku T4 dve dimenzije definisane kao nula odnosno minimalnih 1cm, dok su sve ostale dimenzije identicne), do...
od aleksandar okuka
Pon Feb 09, 2009 9:44 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: faze gradjenja
Odgovora: 3
Pregledi: 5502

Hvala na prethodnom odgovoru. Slazem se sa vama da se svakako ne moze menjati staticki sistem u toku dejstva pokretnog opterecenja medjutim u toj sledecoj(poslednjoj) fazi zeleo sam da aktiviram vremenske deformacije betona, skupljanje i tecenje time sto bi promenio samo modul elasticnosti betona i ...
od aleksandar okuka
Sub Feb 07, 2009 10:38 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: faze gradjenja
Odgovora: 3
Pregledi: 5502

faze gradjenja

Pozdrav. Imam problem sa fazama gradjenja koji ne razumem zasto se javlja? Uglavnom u mom modelu imam neke cetiri faze gradjenja. Razlicita opterecenja definisem za svaku od faza. Problem mi se javlja sa uticajima. U trecoj fazi imam pokretno opterecenje u vidu merodavnog vozila sema V600. To optere...
od aleksandar okuka
Sub Jan 31, 2009 1:54 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Granicni uslovi kod ploca
Odgovora: 3
Pregledi: 5464

Granicni uslovi kod ploca

Pri faznom gradjenju javlja mi se potreba da u jednoh fazi modeliram ploce koje nisu spojene odnosno montazne ploce i tu ih oslobodim svih uticaja na krajevima, dok u sledecoj one rade kao monolitne, tako da onda u sledecoj zadajem promenu faze gradjenja itd.. odnosno uklanjam vec zadane "zglobne ve...
od aleksandar okuka
Pet Jan 09, 2009 2:57 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Unhandled exception problem
Odgovora: 1
Pregledi: 3601

Unhandled exception problem

Pozdrav Radim proracun spregnutog mosta. Imam nekoliko faza. Sve faze i opterecenja po pojedinim fazama pravilno su zadati. Uglavnom kada pustim proracun javi se nakon nekog vremena ova poruka: Unhandled Exception Exp Code: 0x0000005 Exp Flags: 0 Exp Adress: 0x02B7397C Build: 1040 Please report[/b] ...
od aleksandar okuka
Ned Dec 28, 2008 5:04 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: eksport grafickih blokova
Odgovora: 3
Pregledi: 5651

eksport grafickih blokova

Konkretno: imam kontinualnu plocu duzine 100 metara. Kada eksporujem dijagrame koji se javljaju na ploci u vidu grafickih blokova dobijam sliku celog prozora koja je zbog dimenzija ploce jako nejasna i ne mogu se ocitati vrednosti. Da li postoji nacin da se na primer prikazu uticaji sa neke lamele s...
od aleksandar okuka
Sre Sep 03, 2008 3:12 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: sprezanje betonske ploce i celicnog profila pomocu mozdanika
Odgovora: 4
Pregledi: 7630

Hvala.
Posebno hvala na zadnjem komentaru posto sam dobio savet da upotrebim kratki kontinualni zid od kolege, ali imao sam sumnju u rezultate koji su se ostvarivali. Sad je cela stvar jasna.

Moj problem je resen.
Do daljnjeg. Hvala puno.
od aleksandar okuka
Uto Sep 02, 2008 9:03 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: sprezanje betonske ploce i celicnog profila pomocu mozdanika
Odgovora: 4
Pregledi: 7630

hvala. Tako sam celu stvar i radio, ali i dalje imam problem. Probacu da ga detaljnijem pojasnim na mom primeru. Modeliram most spregnute konstrukcije sa nosecom celicnom tropojasnom resetkom sa kojom je vezana AB ploca. Konstrukcija prolazi kroz razlicite faze rada tokom montaze.U prvoj fazi montir...
od aleksandar okuka
Pet Avg 29, 2008 1:24 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: sprezanje betonske ploce i celicnog profila pomocu mozdanika
Odgovora: 4
Pregledi: 7630

sprezanje betonske ploce i celicnog profila pomocu mozdanika

kako se modelira sprezanje betonske ploce i celicnog kruznog profila. tower poseduje opciju samo za sprezanje betonske ploce i celicnog profila dvodelnog preseka, ali ne i jednodelnih preseka. zna li neko kako se moze ovo uraditi na drugi nacin?